Hallo,
ich habe ein laufendes Programm von einer ILC150ETH auf eine ILC350PN übertragen.
Dabei kam beim Übersetzen der Fehler, dass sich Grundrechenarten mit WORD-Variablen nicht übersetzen lassen. ("prozessorspezifischer Codegenerator")
Also z.B. WORD#A * WORD#B
Ich habe alles auf INT umstellen müssen und dann lief es. Gibt es eine andere Möglichkeit?
ich habe ein laufendes Programm von einer ILC150ETH auf eine ILC350PN übertragen.
Dabei kam beim Übersetzen der Fehler, dass sich Grundrechenarten mit WORD-Variablen nicht übersetzen lassen. ("prozessorspezifischer Codegenerator")
Also z.B. WORD#A * WORD#B
Ich habe alles auf INT umstellen müssen und dann lief es. Gibt es eine andere Möglichkeit?