Hallo,
bin Anfänger und habe gleich zu beginn einige Schwierigkeiten mit meinem Testprojekt.

Meine Software/Hardware

Win7 64Bit
Visu+ 2.4x (Demo)
IB OPC Server 2.15 (Demo)
FL IO Configurator
Factory Manager 2.3

FL IL 24 BK-PAC
IB IL 24 DO 16-PAC
IB IL 24 DI 16-PAC

Zu meinem Problem, ich habe die Hardware angeschlossen und Konfiguriert.
Habe mit dem "FL IO Browser" meine Station + E/A hinzugefügt und die *.icf Datei gespeichert, dann habe ich diese im OPC-Konfigurator mit dem Projekt Assistent hinzugefügt und den OPC-Konfigurator auf der rechten Seite Aktiviert. Im Reiter "Kommunikation" habe ich die Verbindung getestet und die Verbindung steht.

Als nächstes habe ich ein neues Projekt erstellt, habe eine "Leuchten-LEDs" hinzugefügt und bei den Eigenschaften des "LED-Symbol" unter Animation>Sichtbar>Aktivieren (hacken gesetzt) und bei Variable mein Bit/Variable IN_BIT_1_0 hinterlegt.
Nun habe ich erwartet das wenn ich den Eingang Ansteuere das "LED-Symbol" sichtbar wird, habe an die Eingangskarte einen einfachen Kippschalter angeschlossen.
Der Eingang bzw. die LED an der Karte leuchtet auch jedoch wird das "LED-Symbol" nicht sichtbar.

Was mich auch noch etwas verwundert ist das wenn ich bei "OPC Client DA (COM)" > Neues OPC-Item hinzufügen > Lokal (mein COmputer) > Phoenix Interbus OPC-Server V2.1, meine Eingänge mir anzeigen lassen sehen ich nicht den Aktuellen Status/Zustand der Eingänge bzw. Ausgänge. Mir wird einfach nur den "Item Name" angezeigt ohne weitere Infos. Hacken "Aktuelle Werte" anzeigen ist natürlich gesetzt.

Zuerst habe ich gedacht irgendwas würde nicht mit der Verbindung zwischen Visu und Hardware/OPC Server nicht stimmen.
Dann habe ich aber mal die Ausgänge getestet und diese werden angesteuert, wie aber vorhin gesagt beim Hinzufügen wird der der Aktuelle Wert des Ausganges auch nicht angezeigt.
D.h. für mich die Verbindung an sich steht obwohl die Aktuellen Werte beim hinzufügen des OPC-Servers / Karten nicht angezeigt werden.
Wieso funktioniert das aber mit den Eingängen nicht, das sollte doch eigentlich funktionieren oder mache ich irgendwo einen Fehler.

Wäre euch für jeden Tipp sehr dankbar sitze jetzt schon die ganze Woche daran und habe alles möglich schon versucht.



Gruß
Eddy
 
Kann es sein das irgend ein Dienst von Windows oder ähnliches gestartet werden muss.
An der Firewall kann es nicht liegen da die ausgeschaltet ist.

Gruß
Eddy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Eddy,

ein großes Problem könnte sein, dass der IBS OPC Server an sich nur bis Win XP getestet und freigegeben wurde.
Ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwas nicht korrekt unter Win7 installiert wurde.

Gruß
Mark
 
Hi,
hatte es auch schonmal mit dem AX OPC Server versucht, mit dem habe ich aber überhaupt keine Verbindung zu der Hardware bekommen.
Ich werde es mal mit WinXP versuchen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, ist doch eure Steuerung.
Habe jetzt mal win XP installiert und es funktioniert, fast, habe zur Zeit bei Verbindungs Qualität noch ein "schlecht" drin stehen. Hatte aber noch keine Zeit ausführlich zu testen. Ich vermutete mal es liegt an der 64bit Version von win7.
Teste erstmal mit XP weiter und wenn das läuft teste ich nochmal mit win7 32bit.
Jemand eine Idee wieso bei Verbindungs Qualität "SCHLECHT" stehen könnte?

Gruß eddy
 
Hallo Eddy,

ich wollte damit sagen, dass der AX OPC Server nur mit einer unserer SPS funktioniert. Du hast ja "nur" einen Buskoppler der die Daten des Busses direkt zur Verfügung stellt.
Status "Schlecht (Bad)" bedeutet, dass der Server das Item zur Verfügung stellt, dass zugehörige Prozessdatum aber nicht verbunden ist. Soll heißen, der Server läuft, er hat aber keine Verbindung zur BK.

Gruß
Mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
habe das Problem gelöst, es funktioniert auch mit Win 7 64Bit.
Was man machen muss ist das man im OPC Server bzw. der "opccfg.exe" Datei (unter C:/Program Files/Phoenix Contact ........)
hinterlegen muss das die Datei im Kompatibilitäts Modus starten muss. Also Rechte Maustaste auf die Datei und dann im Reiter "Kompatibilität" Windows XP SP2 auswählen,
zusätzlich habe ich noch "Als Admin ausführen" angehackt, dies ist aber vermutlich nicht nötig.

Wenn man das gemacht hat dann Sieht man auch die "Aktuellen Werte" in Visu+ bei Variablen-Explorer.



Gruß
Eddy
 