Hallo zusammen,
habe ein Problem mit der Fernwartung.
Wir haben zum Testen ein Fernwartungsmodul mGuard RS2000 4G VPN von Phönix einrichten lassen.
Dieses Fernwartungsmodul hat eine Antenne und eine Sim-Karte

Zum Aufbau: Im Schrank befindet dieses Modul welches über ein PG/PC Adapter mit der CPU verbunden ist, d.h. es ist ein serieller Anschluß.
Auf dem PC, von wo aus die Fernwartung mit Siemens S7 gemacht werden soll, wurde ein Com Schnittstelle eingerichtet.
Die Verbindung vom PC --> Phönix-Cloud --> Schaltschrank (mGuard) funktioniert.


Die Frage ist nun, wie kann ich im Simatic-Manager diese Schnittstelle auswählen.
Ich muss ja jetzt irgendwie über den Simatic-Manager hinaus über das Internet zu Phönix und von dort zum Schaltschrank

Was mich wundert ist, dass ich keine Schnittstellen hinzufügen kann. Ich habe S7 5.5 SP3 bei V5.5SP2 konnte man noch Schnittstellen hinzufügen
Gruß und Danke für Infos
 
Hallo Outrider,

ich kenne mich nicht so gut in der Siemens Welt aus und kenne die Konfiguration der Schnittstelle nicht. Aber da du ja im Phoenix Forum gepostet hast, kann ich etwas über die Phoenix Seite erzählen ;)

mGuards und die Secure Cloud werden dafür genutzt um entfernte Netzwerke miteinander zu verbinden. Wenn die Konfiguration aktiv ist und auf dem PC der Secure Client läuft, dann sollten die Netzwerke zusammengefügt worden sein.
Sprich du kannst dich genau so mit der S7 verbinden wie du es tuen würdest, wenn sie direkt mit dem PC über den PC/PG Adapter verbunden wäre.

Gruß
Mark
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mark,
genauso stelle ich mir das auch vor !
Sprich, ich muss unter Simatic die Schnittstelle auswählen können mit der ich online gehen möchte.
Was ich lediglich bemerkt habe ist, dass dort eine gewisse "Shrew"-Einstellung hinzugefügt wurde, allerdings mit der Bennenung ISO oder auch TCP, das klingt für mich aber mehr nach Netzwerk als nach Profibus.
Ich habe trotzdem alle "Shrew" Varianten angewählt, aber dennoch keinen Erfolg erzielt
Gruß
 
Ich kenne das mGuard RS2000 4G VPN nicht und Du hast auch nicht genau angegeben, auf welcher Schnittstelle von welcher CPU es denn steckt. Mir scheint so, als ob das Modul auf der Profibus- oder MPI-Schnittstelle der CPU steckt? Dann mußt Du in Step7 als PG/PC-Schnittstelle den "PC Adapter.PROFIBUS..." auswählen und die (virtuelle) COM-Schnittstelle einstellen, unter der das Fernwartungsmodul angesprochen wird. Oder wenn das Fernwartungsmodul RFC1006 beherrscht, dann mache einen Gateway-Stellvertreter in Dein Step7-Projekt, damit der Simatic Manager weiß, daß die CPU auch über TCP/IP geroutet erreichbar ist.

Was für eine CPU hast Du und wo steckt das Modul drauf?

Harald
 
Hallo Harald,
Die CPU ist eine 314C-2DP und der PC-Adapter befindet sich auf dem Profibus. Als S7 habe ich V5.5 SP3
Der PC-Adapter ist mit seinem Kabel an der seriellen Schnittstelle des mGuard RS2000.
Wenn ich mit meinem PC direkt vor der Maschine sitze, dann stelle ich die Schnittstelle "PC Adapter.PROFIBUS" auch ein, wie du schon sagtest.

Aber, vorausgesetzt mein PC hat noch eine Serielle Schnittstelle!
Der hier hat keine mehr, und ich kann auch keine mehr einstellen bzw. löschen oder einfügen.

Zum Verständnis nochmal,
ich stelle mir vor das die VPN-Verbindung beide Systeme aus der Ferne zusammen bringt und man dann die Einstellungen im PC so tätigen muss als ob man direkt davor sitzen würde.
Die VPN-Verbindung ist nun aber eine Netzwerkbasierende Verbindung, d.h. mein PC braucht keine serielle Schnittstelle um den Tunnel aufzubauen.
Die Virtuelle COM-Schnittstelle hat eine eigene IP, kann man die nicht irgendwie nutzen oder im Simatic Manager einstellen ?
Gruß und Danke für die Tipps
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dein PC hat zwar keine eigene (echte) Schnittstelle mehr, aber der Treiber von Phönix müsste eine virtuelle zur Verfügung stellen, die auch im Gerätemanager erscheinen muss. Deren Parameter (Baudrate, Datenbits, usw.) musst Du richtig einstellen und dann noch den COM-Port den der Treiber zur Verfügung stellt in der Siemens-Software eintragen. Dann sollte es nach meinem Verständnis eigentlich laufen. Die Treiber für solche virtuellen Ports nutzen standardmäßig allerdings teilweise sehr hohe Portnummern (z.B. COM35) ich weiß leider nicht in wie weit die Siemen-Software damit klar kommt. Ich würde darauf achten, dass die Portnummer möglichst niedrig (1-4) liegt.
 
Hi,

ich bin mir nicht sicher aber wurde der PC Adapter V5.1 (also dieser R232 -> PROFIBUS/MPI) gar nicht für Win7 released?
Zumindest kann ich mich nicht erinnern das bei einem Win7 System bei PC Adapter eine Configmöglichkeit der COM Schnittstelle vorhanden wäre.

Gruß
Christoph
 
Hallo zusammen,

wie Outrider schon sagte, die Verbindung PC -> CPU muss über Ethernet erfolgen. Es gibt keinen Phoenix Treiber der eine virtuelle serielle Schnittstelle erzeugt.
Wenn die CPU keine Verbindung über Ethernet zulässt, dann funktioniert der Aufbau leider nicht.

@Outrider bitte schreib mir eine PM wenn ich dieses Thema ins Siemens Forum schieben soll.

Gruß
Mark
 
Hallo oliver.tonn,

Phoenix ist in diesem Fall nur für das VPN eingespannt. Über unsere Technik wird ein PC mit dem LAN eines entfernten Routers verbunden, nicht mehr und nicht weniger.

Was sich in diesem LAN befindet und warum die Siemens CPU eine serielle Schnittstelle hat, kann ich dir leider nicht beantworten.

Gruß
Mark
 
Hi,

das RS232 Modul befindet sich auch auf dem Phoenix Modul und dort läuft dann ein COM Server.
Was genau damit machbar ist und ob da ein PROFIBUS Adapter funktioniert geht aus der Dokumentation nicht hervor.
Meiner Meinung nach ist dies aber nicht der Fall, sprich die COM Schnittstelle wurde dafür nicht gedacht.

Gruß
Christoph
 
Warum die serielle Schnittstelle hier nicht verwendet werden kann oder nicht so läuft wie sie soll, weiß ich auch nicht.
Aber einen PC-Adapter, der auch schon seine besten Jahre hinter sich hat, über RS-232 an einen IP-Router zu hängen,... hmm... ich weiß nicht.
Ich würde mir an deiner Stelle ein Profibus-Ethernet-Gateway besorgen (einfach mal nach NetLink-Pro compact googlen). Die sind nicht nur schneller und zuverlässiger, sondern auch kompakter. Und der Treiber für die PG/PC-Schnittstelle wird kostenlos mitgeliefert und sind auch für Fernzugriffe vorgesehen (anders beim PC-Adapter)...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich würde auch sagen, dass Du mit dem seriellen Gedöhns
kaum glücklich wirst.

Die mbNet-Router gibt es mit MPI/Profibus-Schnittstelle on board
– ohne Adapter oder Umsetzer direkt auf den Bus – und mit
passendem Treiber für die PG/PC-Schnittstelle, ist praktisch
in die S7-Software integriert:

https://www.mbconnectline.com/de/produkte/mbnet.html
 