Hallo,

ich habe zwar bereits einiges an Erfahrung mit SPS-Programmierung, bin aber bei PHOENIX im Allgemeinen und Safety-Programmierung im Speziellen noch total neu.
Ich habe schon einiges im Netz und hier im Forum gesucht, habe aber bisher keine Anleitung dazu gefunden, wie ich ein Safety Projekt in einer Steuerung einrichte und korrekt in den Rest des Programms einbinde. Die Hilfe von PC WORX schweigt sich dazu auch komplett aus.

Anforderung ist ganz simpel:
- Lüftungsanlage mit ein paar abgesetzten Schaltschränken, ist alles über Profinet gekoppelt.
- An zwei Profinet-Inline Kopplern hängen Safety-Module
- Eingänge sind Not-Aus und Brandalarm, Ausgänge sind Not-Aus-Weiterleitung für andere Anlagen.
- Ich verwende PC WORX 6.30 und SafetyProg 3.40 (falls das notwendig sein sollte)

im Folgenden der Relevante Teil der Hardwarekonfiguration:

Code:
Steuerung               RFC 470S PN 3TX

INLINE Buskoppler       IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC
INLINE Powerklemme      IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC
INLINE SafetyModul      IB IL 24 PSDI 8-PAC
                            IN0_1    Not-Halt Kanal 1
                            IN0_2    Not-Halt Kanal 2
                            ...
                            
                            
INLINE Buskoppler       IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC
...
INLINE Powerklemme      IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC
INLINE SafetyModul      IB IL 24 PSDI 8-PAC
                            IN0_1    Brandalarm Zuluft
                            IN0_2    Brandalarm Kabine 1
                            IN1_1    Brandalarm Kabine 2
                            ...
INLINE Boostklemme      IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC
INLINE SafetyModul      IB IL 24 PSDOR 4-PAC
                            OUT0_1    Not-Aus an Fördertechnik
                            OUT0_2    Not-Aus an Fördertechnik
                            OUT1_1    Türen Fördertechnik Kabine 1
                            OUT1_2    Türen Fördertechnik Kabine 2
 
Hey,

mir hat diese Anleitung geholfen. Dir fehlt noch ein Logikmodul. Z.B. IB IL 24 LPSDO 8-PAC.

Edit: Was willst du mit der IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC. Die hängt ja direkt am BK. Du brauchst doch nur den Spannungen am BK Sicherungen spendieren, dann hast du das was die PWRIN macht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe den Aufbau der Anlage nicht geplant. Mir wurde nur das Projekt vorgesetzt und gesagt: programmier mal...


EDIT:

Habe gerade nochmal mit dem Projektleiter gesprochen: Anscheinend weis der Kunde noch gar nicht, ob er die Safety-Ausgänge überhaupt verwendet. Somit werden wir da erst einmal abwarten...

Trotzdem Danke für die Anleitung und den Tip mit dem Logik-Modul.
 
Zuletzt bearbeitet:
... Anscheinend weis der Kunde noch gar nicht, ob er die Safety-Ausgänge überhaupt verwendet.

wer nimmt denn die Anlage dann ab?
Wer wird haftbar gemacht, falls etwas passiert?
Ich kann mir vorstellen, daß dann der Tüv, Gewerbeaufsicht und die Kripo bei dir vorstellig wird.
 
wer nimmt denn die Anlage dann ab?
Wer wird haftbar gemacht, falls etwas passiert?
Ich kann mir vorstellen, daß dann der Tüv, Gewerbeaufsicht und die Kripo bei dir vorstellig wird.

An den Ausgängen ist nach aktueller Planung noch nichts physikalisch angeschlossen, die Bezeichnungen sind Platzhalter. Die werden zwar in der Steuerung schonmal angelegt, sind aber als Reserve gekennzeichnet. Wird die Anlage abgenommen, bevor eine endgültige Entscheidung gefällt wurde, steht in den Revisionsunterlagen auch klipp und klar, dass hier keine Safety-Funktion vorhanden ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Biernot,

Es gibt einen Schnelleinstieg zu dem Thema Safety Prog. Diesen findest du unter "Alle Programme"-> "Phoenix Contact" ->"Safety Prog 3.40". Hier wird das vorgehen soweit erläutert.
Solltest du noch weitere Fragen haben. Ruf uns doch einfach auf unserer Safety Hotline an. Die Telefonnummer ist 05281462777.

Mit freundlichen Grüßen
Jörn Preuß
 