    Hallo,

    ich habe zwar bereits einiges an Erfahrung mit SPS-Programmierung, bin aber bei PHOENIX im Allgemeinen und Safety-Programmierung im Speziellen noch total neu.
    Ich habe schon einiges im Netz und hier im Forum gesucht, habe aber bisher keine Anleitung dazu gefunden, wie ich ein Safety Projekt in einer Steuerung einrichte und korrekt in den Rest des Programms einbinde. Die Hilfe von PC WORX schweigt sich dazu auch komplett aus.

    Anforderung ist ganz simpel:
    - Lüftungsanlage mit ein paar abgesetzten Schaltschränken, ist alles über Profinet gekoppelt.
    - An zwei Profinet-Inline Kopplern hängen Safety-Module
    - Eingänge sind Not-Aus und Brandalarm, Ausgänge sind Not-Aus-Weiterleitung für andere Anlagen.
    - Ich verwende PC WORX 6.30 und SafetyProg 3.40 (falls das notwendig sein sollte)

    im Folgenden der Relevante Teil der Hardwarekonfiguration:

    Code:
    Steuerung               RFC 470S PN 3TX
    
    INLINE Buskoppler       IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC
    INLINE Powerklemme      IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC
    INLINE SafetyModul      IB IL 24 PSDI 8-PAC
                                IN0_1    Not-Halt Kanal 1
                                IN0_2    Not-Halt Kanal 2
                                ...
                                
                                
    INLINE Buskoppler       IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC
    ...
    INLINE Powerklemme      IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC
    INLINE SafetyModul      IB IL 24 PSDI 8-PAC
                                IN0_1    Brandalarm Zuluft
                                IN0_2    Brandalarm Kabine 1
                                IN1_1    Brandalarm Kabine 2
                                ...
    INLINE Boostklemme      IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC
    INLINE SafetyModul      IB IL 24 PSDOR 4-PAC
                                OUT0_1    Not-Aus an Fördertechnik
                                OUT0_2    Not-Aus an Fördertechnik
                                OUT1_1    Türen Fördertechnik Kabine 1
                                OUT1_2    Türen Fördertechnik Kabine 2
    Reply With Quote Reply With Quote SafetyProg Anleitung?  

  2. #2
    Join Date
    25.06.2008
    Location
    Blomberg/Lippe
    Posts
    1,354
    Danke
    59
    Erhielt 135 Danke für 129 Beiträge

    Default

    Hey,

    mir hat diese Anleitung geholfen. Dir fehlt noch ein Logikmodul. Z.B. IB IL 24 LPSDO 8-PAC.

    Edit: Was willst du mit der IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC. Die hängt ja direkt am BK. Du brauchst doch nur den Spannungen am BK Sicherungen spendieren, dann hast du das was die PWRIN macht.
    Last edited by Mobi; 01.05.2017 at 10:58.
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  3. #3
    Biernot is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    30.04.2017
    Posts
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Ich habe den Aufbau der Anlage nicht geplant. Mir wurde nur das Projekt vorgesetzt und gesagt: programmier mal...


    EDIT:

    Habe gerade nochmal mit dem Projektleiter gesprochen: Anscheinend weis der Kunde noch gar nicht, ob er die Safety-Ausgänge überhaupt verwendet. Somit werden wir da erst einmal abwarten...

    Trotzdem Danke für die Anleitung und den Tip mit dem Logik-Modul.
    Last edited by Biernot; 01.05.2017 at 19:15.

  4. #4
    Join Date
    13.03.2007
    Location
    Nürnberg
    Posts
    805
    Danke
    75
    Erhielt 72 Danke für 64 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Biernot View Post
    ... Anscheinend weis der Kunde noch gar nicht, ob er die Safety-Ausgänge überhaupt verwendet.
    wer nimmt denn die Anlage dann ab?
    Wer wird haftbar gemacht, falls etwas passiert?
    Ich kann mir vorstellen, daß dann der Tüv, Gewerbeaufsicht und die Kripo bei dir vorstellig wird.
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)

    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)



  5. #5
    Biernot is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    30.04.2017
    Posts
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Senator42 View Post
    wer nimmt denn die Anlage dann ab?
    Wer wird haftbar gemacht, falls etwas passiert?
    Ich kann mir vorstellen, daß dann der Tüv, Gewerbeaufsicht und die Kripo bei dir vorstellig wird.
    An den Ausgängen ist nach aktueller Planung noch nichts physikalisch angeschlossen, die Bezeichnungen sind Platzhalter. Die werden zwar in der Steuerung schonmal angelegt, sind aber als Reserve gekennzeichnet. Wird die Anlage abgenommen, bevor eine endgültige Entscheidung gefällt wurde, steht in den Revisionsunterlagen auch klipp und klar, dass hier keine Safety-Funktion vorhanden ist.

  6. #6
    Join Date
    02.04.2013
    Location
    Blomberg
    Posts
    3
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Biernot,

    Es gibt einen Schnelleinstieg zu dem Thema Safety Prog. Diesen findest du unter "Alle Programme"-> "Phoenix Contact" ->"Safety Prog 3.40". Hier wird das vorgehen soweit erläutert.
    Solltest du noch weitere Fragen haben. Ruf uns doch einfach auf unserer Safety Hotline an. Die Telefonnummer ist 05281462777.

    Mit freundlichen Grüßen
    Jörn Preuß
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2777
    safety-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

Similar Threads

  1. TIA Anleitung Urzeit einstellen
    By Neurorancer in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 29.05.2017, 09:22
  2. Step 7 Anleitung FB41
    By heli100 in forum Simatic
    Replies: 15
    Last Post: 20.02.2017, 18:08
  3. Anleitung Mehrplatzsysteme
    By p1royal in forum Simatic
    Replies: 13
    Last Post: 01.12.2011, 07:59
  4. Anleitung OP73???
    By rene in forum HMI
    Replies: 0
    Last Post: 10.07.2007, 13:52
  5. anleitung as-i link 20
    By lorenz2512 in forum Suche - Biete
    Replies: 1
    Last Post: 23.11.2004, 16:22

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •