hallo ich habe probleme um die ausgänge aus dieser erweiterung zu beschreiben

habe versucht den plug & play ausgeschaltet jetzt bekomme ich immer einen fehler im Functionc block 23 angezeigt (C050/0004)

die eingänge bekomme ich ausgelesen aber mit den ausgänge klappt ds nicht

was kann ich noch versuchen


danke
 
Wenn du Ausgänge lesen willst musst du FC 1 nehmen, zum schreiben FC 5/15. FC 23 ist für Holding Register.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Djpredator69,

Die IL ETH BK unterstütz auch den FC 23.
Ich gehe einmal davon aus das die FB genutzt werden und der Fehler C050/0004 besagt ein Slave Device Failure .
Wahrscheinlich liegt ein Net Fail an da der Process Data Watchdog angeschlagen hat. Diesen kannst Du unter dem WBM ändern.
Falls kein Net Fail vorliegt prüfe ob die angegebenen längen der zu lesenden und schreibenden Register passen.

Gruß Uwe
 
cfl.jpg

hier mal ein print screen was ich so habe

lesen der eingänge ist ok
schreiben der ausgänge geht nicht, immer fehler C050/0004 mit netfail (plug and play ist ausgeschatet)
 
Hallo Djpredator69,

wie schaut es mit dem Prozessdatenwatchdog aus, hast du ihn schon ausgeschaltet wie Uwe vorgeschlagen hat?

Auf deinem Bild sind Details nur sehr schwer zu erkennen.

Gruß
Mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
nach längerem hin und her habe ich es jetzt zum laufen gebracht

musste den watchdog auf 60000ms setzen da sonst beim aufspielen des progs alles auf netfail geht

update zeit der module habe ich jetzt auf 500ms

so klatt es
danke
 