    hallo ich habe probleme um die ausgänge aus dieser erweiterung zu beschreiben

    habe versucht den plug & play ausgeschaltet jetzt bekomme ich immer einen fehler im Functionc block 23 angezeigt (C050/0004)

    die eingänge bekomme ich ausgelesen aber mit den ausgänge klappt ds nicht

    was kann ich noch versuchen


    danke
    Zitieren Zitieren Modbus eth bk di8 do4  

  2. #2
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.277
    Danke
    50
    Erhielt 127 Danke für 121 Beiträge

    Standard

    Wenn du Ausgänge lesen willst musst du FC 1 nehmen, zum schreiben FC 5/15. FC 23 ist für Holding Register.
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  3. #3
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    392
    Danke
    1
    Erhielt 62 Danke für 59 Beiträge

    Standard

    Hallo Djpredator69,

    Die IL ETH BK unterstütz auch den FC 23.
    Ich gehe einmal davon aus das die FB genutzt werden und der Fehler C050/0004 besagt ein Slave Device Failure .
    Wahrscheinlich liegt ein Net Fail an da der Process Data Watchdog angeschlagen hat. Diesen kannst Du unter dem WBM ändern.
    Falls kein Net Fail vorliegt prüfe ob die angegebenen längen der zu lesenden und schreibenden Register passen.

    Gruß Uwe
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

  4. #4
    Registriert seit
    19.04.2014
    Beiträge
    35
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    cfl.jpg

    hier mal ein print screen was ich so habe

    lesen der eingänge ist ok
    schreiben der ausgänge geht nicht, immer fehler C050/0004 mit netfail (plug and play ist ausgeschatet)

  5. #5
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    392
    Danke
    1
    Erhielt 62 Danke für 59 Beiträge

    Standard

    Hallo Djpredator69,

    wie schaut es mit dem Prozessdatenwatchdog aus, hast du ihn schon ausgeschaltet wie Uwe vorgeschlagen hat?

    Auf deinem Bild sind Details nur sehr schwer zu erkennen.

    Gruß
    Mark
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

  6. #6
    Registriert seit
    19.04.2014
    Beiträge
    35
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    nach längerem hin und her habe ich es jetzt zum laufen gebracht

    musste den watchdog auf 60000ms setzen da sonst beim aufspielen des progs alles auf netfail geht

    update zeit der module habe ich jetzt auf 500ms

    so klatt es
    danke

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.03.2017, 22:25
  2. Il eth bk di8 do4 2tx-pac
    Von PC_Worx_Neuling im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.01.2017, 12:22
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.04.2016, 11:44
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.09.2015, 22:16
  5. Phoenix ILC 170 ETH + IL ETH BK + IB IL AI 4/U
    Von valik.vak im Forum PHOENIX CONTACT
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 11:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •