hallo ich soll IB IL AI 8/SF-PAC klemmen über modbus auslesen

die klemme hängt an einem IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

ich habe ein beispiel gefunden aber das bezieht sich nicht auf modbus

hat da jemand vielleicht ein beispiel oder infos für die umsetzung

muss später auch AI2 klemmen auslesen die an einem IL MOD BK DI8 DO4-PAC hänge


danke
 
Hallo Djpredator69,

es geht ja insgesamt anscheinend noch über gleiche Thema wie in deinem anderen Thread. Läuft der Buskoppler denn mittlerweile soweit? Alle angeschlossenen Module werden erkannt?
Ich würde immer noch dazu raten den Prozessdaten Watchdog auf 0 zu setzen, zumindest für die Dauer der Inbetriebnahme.

Die an der BK angeschlossenen Module werden bestimmten Modbus Registern zugeordnet. Diese Zuordnung findet sich im Datenblatt der BK oder ganz einfach im Web Based Managed der BK. Dort wird dir genau angezeigt, welche Prozessdaten, von welchem Modul, mit welchen Modbus Register verknüpft sind.

Was die Prozessdaten bedeuten, findet sich im jeweiligen Datenblatt der Module.

Gruß
Mark
 
hi also das mit den ein und ausgänge klappt super

ich habe auch verstanden dass das modul AI8 mit 2 param wörter gespeist werden muss und dann bekomme ich über 2 wörter daten zurüch von nur 4 kanälen dann muss noch mal 2 param wörter gesendet werden um die 4 anderen kanäle aus zu lesen

habe auch ein beispiel gefunden leider bezieht diese beispiel sich auf einen bibliothek die ich aber bei modbus nicht nutzen kann

also wie kann mann alle 8 kanäle über modbus parametieren und auslesen
da blicke ich nicht durch

das projekt ist gross

ich kann auch bei bedarf das momentane programm schicken

ich muss 15x IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC und 36x IL MOD BK DI8 DO4-PAC
auslesen und beschreibe die daten werden dann über ein gemeinsames register an PRISMA weiter gegeben

an den IL MODs sind jedes mal AI2 klemmen drann
an den IL ETH AI8 klemmen

die AI klemmen sind mein grösstes problem

bitte um hilfe oder um ein beispiel wie ich diese klemmen übermodbbus nutzen kann

danke


 
Hallo Djpreadator69,

du hast da leider etwas komplett falsch verstanden:

"ich habe auch verstanden dass das modul AI8 mit 2 param wörter gespeist werden muss und dann bekomme ich über 2 wörter daten zurüch von nur 4 kanälen dann muss noch mal 2 param wörter gesendet werden um die 4 anderen kanäle aus zu lesen"

Die AI8 Klemme liefert immer die Daten von einem Kanal. Welcher Kanal das ist, gibt man über das erste Ausgangswort an. Die Daten des Kanals werden dann im zweiten Eingangswort dargestellt:

Ausgang.png eingang.png
Ein Beispiel extra für Modbus haben wir leider nicht. Das Vorgehen ist aber immer das Gleiche. Die Module werden entsprechend ihrer Prozessdaten parametriert und ausgelesen.

Gruß
Mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi habe die klemme endlich zum laufen gebracht sobalt alles getestet ist setze ich meine lib hier rein

habe ein
rtu AI2
tcp AI2
tcp AI8

geschrieben
 

Anhänge

  • LIBs.zip
    111,1 KB · Aufrufe: 6
Zuletzt bearbeitet: