WebVisit - max. von 60 PPO Variablen überschritten?

Nikola1985

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich arbeite erst seit einem Monat mit WebVisit und ich hoffe jemand kann mir helfen. Ich habe das Problem dass in einem Projekt normale Taste nicht funktioniert obwohl andere (identische) Tasten funktionieren. Wenn ich WebVisit schließe sagt er "This editor exceedes the number of allowed PPO variables". Wenn ich die Variablen zusammenzähle kriege ich 17 PPO Variablen. Nur eine davon ist 10 fache Array of STRUCT mit insgesamt 18 Elementen in STRUCT. Das heißt 180 Variablen. Meine Frage ist sieht WebVisit diesen Array als eine PPO Variable oder als 180 PPO Variablen? Wenn WebVisit das alles insgesamt als 196 Variablen sieht, kann ich irgendwie herausfinden welche Variablen er annimmt und welche nicht? Oder geht das nach reinfolge (Er übernimmt nur die ersten 60 Variablen?)? Danke!
 

Anhänge

  • WebVisit_PPO.jpg
    WebVisit_PPO.jpg
    81,5 KB · Aufrufe: 22
Hallo Nikola1985,

die 60 Variablen sind eine Begrenzung des Demo Modus von WebVisit. Wenn du mehr Variablen nutzen willst, müsstest du eine Lizenz kaufen.

Ja, WebVisit zählt die einzelnen Einträge.

Ich kann dir leider nicht genau sagen, welche Variablen zuerst gezählt werden.

Gruß
Mark
 
Das Problem kenn ich. Aber bevor ich für WebVisit Geld ausgebe, sollen sich mal welche daransetzen die davon Ahnung haben und es zu Ende entwickeln. Das Programm hat noch einiges an Verbesserungspotenzial.

Aber umgehen kannst du das Problem, indem du eine Int Variable einsetzt und jeder Button einen Wert dann reinschreibt. Anhand dieser Werte handelst du dann im PLC Programm.
 
Zurück
Oben