ILC151 als Profinet Slave

Fakrae

Level-1
Beiträge
66
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich müsste eine ILC151 (eine AXC1050 auch, aber das hat mehr Zeit und ist vermutlich ähnlich) als Profinet Slave in ein übergeordnetes Netzwerk einbringen. Die Anleitung dazu deckt leider nur eine Statusabfrage ab, aber wie genau bringe ich meine Variablen auch in das Profinet-Abbild ein?
Der Zugriff muss nicht zeitkritisch erfolgen (ein halbes Dutzend Real-Werte alle paar Sekunden)

Danke schonmal,
Fakrae
 
Hallo Fakrae,

nach dem Einbinden der Steuerung im überlagerten Controller mit entsprechender Prozessdatenbreite und Konfiguration der Steuerung als PROFINET Device, findest du im PCWorx Projekt des ILC 151 folgende Variablen in den globalen Variablen.
PN Variablen.png

Die beiden markierten Variablen stellen die Ein- und Ausgänge des PROFINET Device dar.
Die Variable ist vom Typ Array of Byte. Mit dem Baustein REAL_to_BUF kannst du deinen Real Wert in das Byte Array übertragen. Sollte eine Anpassung des Zahlenformats (Intel/Motorola) notwendig sein, kannst du dies mit dem Baustein ebenfalls erledigen.

Mit Besten Grüßen
Sebastian Lutz
 
Zurück
Oben