Guten Morgen :)
ich habe eine externe Anwendung, die als Schnittstelle einen OPC UA-Server (DataAccess genügt) erwartet.
Aktuell setze ich einen AXC1050 ein, ist dieser bereits Server oder benötige ich dafür eine extra Lösung?

Schonmal vielen Dank,
Fakrae
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Fakrae,

der Sven hat recht. Noch ist der AXC 1050 kein OPC UA Server. Du müsstest momentan noch unseren PC Worx UA Server nutzen.
Wir arbeiten aber daran unsere Steuerungen direkt mit einem OPC UA Server zu versehen.

Gruß
Mark
 
Moin,

gilt dies für die ILC 131 ebenso? Laut Datenblatt konnte ich nicht erkennen, ob OPC Funktionalität ohne externe Hardware möglich ist. Auf der Website ist jedoch groß das "OPC Foundation" Logo plaziert.
Mein Ziel ist eine Statusseite in einem Simatic Panel darzustellen. Leider ist die Webvisit HTML5-funktionalität im Panel nicht nutzbar.

Gruß

Andreas
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Andreas,

das gilt ebenfalls für die ILC 1x1.

Genauer, die Steuerungen AXC 3050, 1050 und ILC 1x1 unterstützen nativ OPC DA (AX OPC Server) als auch OPC UA (PC Worx OPC UA Server).
Sowohl bei DA als auch UA wird der Server als stand alone Programm i.d.R. auf dem OPC Client Rechner installiert. Die genannten Steuerungen verfügen über keinen embedded OPC UA Server (ist auch nicht mehr geplant).

Unsere neue PLCnext Technology Steuerungsplattform (z.B. AXC F 1152/2152 und RFC 4072) verfügen alle über einen embedded OPC UA Server, mehr noch hier ist UA ein wesentliches Design Element.
Mehr Details findest du in unserer www.plcnext-community.net

Gruß
Frank
 