Hallo Phoenix Contact,

es gibt ja M12 Steckverbinder für Sensoren etc., die ja auch von Euch vertrieben werden
in A-Codierung, B-Codierung, etc...

Aber wo ist genormt, daß Pin1= +24VDC, Pin3 0V, Pin2+4 Schaltdrähte sind?
Darüber habe ich in der EN 61076-2-104 nichts gefunden.

Könnt ihr mir da helfen?
Vielen Dank.
 
Hallo Tommi,

Rundsteckverbinder werden in verschiedenen internationalen Normen beschrieben:


IEC60947-5-2, Niederspannungssschaltgeräte Sensoren
IEC 61076-2-101, beschreibt M12 Formfaktor, Kodierungen, Pining
IEC 61076-2-104, beschreibt M8 Formfaktor, Kodierungen, Pining
IEC 61079-2-111, beschreibt M12-Power
Darüberhinaus existieren diverse netzwerk-/busspezifische Normen für die PWR- und Kommunikations-Ebene hinsichtlich Kodierungen, Pining, Stromtragfähigkeiten etc. (z.B. PROFINET Cabling and Interconnection Technology: Guideline for PROFINET der PNO).


Ein Anschaltkonzept "Pin1 /3 Spannung, Pin 2+4 Schaltdrähte" für Rundsteckverbinder bei Digital I/O's mit M12/M8 Ports ist in den oben genannten Quellen unseres Wissens nach nicht festgeschrieben.


PxC setzt bei seinen digitalen I/O-Feldgeräten bereits seit mehr als 15 Jahren auf dieses Ansatz, z.B. bei den Produktgruppen Ruggedline, Fieldline Standalone, Fieldline Modular und Axioline E.
Gleiches gilt für Sensorhersteller und andere digitale I/O Hersteller.