Ausgänge setzen bei FL IL 24 BK

Mobi

Level-3
Beiträge
1.369
Reaktionspunkte
135
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Morgen,

ich hab Probleme mit einem FL IL 24 BK.
Modbus-Kommunikation läuft, kann auch Eingänge einlesen und Ausgänge schreiben (denk ich mal, weil Read Coils dementsprechend was zurückliefert).
P&P-Modus ist deaktiviert, sowie Experten-Modus auch.
An dem BK hängen 2x 32 DO und 2x 32 DI.

Nun tut sich aber nichts bei den DO's. Laut Handbuch werden die Prozessdaten ja erst freigegeben wen P&P deaktiviert ist. Dies ist ja der Fall. Steht auch "--" im 7-Segment.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Moby,

neben dem P&P Modus muss noch der Prozessdaten Watchdog beachtet werden. Dieser steht per default auf 500ms und wird mit dem ersten Schreibzugriff getriggert. Erfolgt nun kein weiterer Schreibzugriff innerhalb der Zeit (500ms) geht die BK in "NetFail".

Schau Dir dazu mal Kapitel 3.8.1 im Handbuch an.

Schöne Grüße aus Bad Pyrmont
Markus v. SchlichtkrullAnhang anzeigen 6156_de_05.PDF
 