Probleme mit Visu+ OPC Variablen und Visu+Mobile

Reddevil1739

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!

Ich habe zwei Fragen bezüglich einer Phönix Contact Steuerung und hoffe dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Folgender Aufbau ist vorhanden:

ILC 350 PN Steuerung über einen FL Switch mit einer TP105XIT-10 Visu+ Visualisierungssystem angebunden. An dem Switch ist auch noch ein WLAN Funkmodul. Aber dazu komme ich weiter unten im Text.
Ich erreiche beide Geräte mit meinem angeschlossenen Laptop und kann diese auch anpingen. Mein Visu+ und PC Worx Projekt konnte ich auch übertragen.
Auf meinem Laptop läuft Windows 10. Um das Visu+ fehlerfrei zu öffnen musste ich für dieses Programm den Kompatibilitätsmodus starten.

Jetzt habe ich allerdings folgendes Problem:

Ich habe über die OPC Konfiguration eine OPC Server Ressource angelegt. Mit dem OPC Test Client konnte ich auch alle vorhandenen Variablen aus dem PC Worx Projekt einlesen. Anschließend habe ich die Variablen im Visu+Projekt „eingelesen“ und mit den Schaltflächen verknüpft.

Wenn ich die Simulation des Visu+Projekts auf meinem Laptop laufen lasse funktionieren die Variablen. Ich kann im Online Status der ILC Steuerung beobachten wie die Variablen angesteuert werden.
Übertrage ich dieses Projekt und die OPC Ressourcen Dateiallerdings auf das HMI Gerät, werden mir die Prozessbilder zwar richtig angezeigt aber die Variablen funktionieren nicht mehr, bzw. es kommen keinerlei Werte in der Steuerung an.

Das zweite Problem ist folgendes. Ich habe die App „Visu+Mobile“ auf meinem IPhone installiert und würde damit gerne auf die Visualisierung zugreifen. Die Verbindung zu mit der App auf das HMI Gerät funktioniert und ich bekomme die Prozessbilder auch richtig auf meinem Smartphone angezeigt. Nachdem ich allerdings auf ein anderes Prozessbild klicke, springt das Smartphone nicht auf die neue Prozessseite, sondern kehrt zurück auf die Startseite.


Hat jemand eine Idee was ich bei beiden Problemen noch ausprobieren könnte?

Schon mal vielen Dank für euer Hilfe und einen freundlichenGruß,
reddevil1739
 
Hallo reddevil1739,

wenn man ältere Hardware verwendet kann es sein, dass die Version des OPC Konfigurators inkompatibel ist mit der auf dem TP installierten. Probiere bitte die Ressource auf dem TP anzulegen.
Einen weiteren Hinweis könnten dir die Visu+ Logs liefern. Stoppe bitte die Visu+ Applikation (aus Visu+ heraus, oder TP starten und ins Konfigmenü wechseln), dann verbinde dich via FTP mit dem TP und lade den Ordner Logs aus deinem Visu+ Projekt Ordner herunter.

Nutzt du die aktuellste Version der App? Der FEhler ist mir so nicht bekannt.

Gruß
Mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mark,

vielen Dank für deine Rückmeldung. Das mit den OPC Variablen funktioniert jetzt. Danke für deinen Tipp, die Ressource am Visu+ Gerät anzulegen. Danach hat es funktioniert.
Den Fehler mit der Visu+App habe ich leider immer noch. Ich benutze die aktuellste App von Phoenix auf dem IPhone. Nachdem ich auf eine Schaltfläche klicke, sollte sich ein anderes Prozessbild öffnen. Leider spring die App hier zurück auf die Startseite. Ich habe schon versucht die Timeout Zeiten für den TCP Transport im Visu+ Projekt zu erhöhen, leider ohne Erfolg.

Gruß,
reddevil1739
 
Hallo Mark,

vielen Dank für deine Unterstützung. Ich habe nach langem suchen den Fehler selbst gefunden. Die Verlinkungen waren zwar richtig aber in dem Dateipfad waren die Buchstaben ä und ü vorhanden, deshalb wurde die Verlinkung nicht gefunden. Nun habe ich es durch ae und ue ersetzt und schon funktioniert es auch auf dem Handy.

Gruß,
reddevil1739
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auf unseren neueren TPs wird das Visu+ Projekt automatisch in den Ordner "VisuProject" transferiert.
Es ist eine gute Idee das auf den älteren TPs genau so zu machen, so gibt es keine Umlaut Probleme und das TP ist nicht plötzlich voll, weil 30 Projekte transferiert wurden ;)
 