Hallo,

ich hätte eine Frage bezüglich der Karte RAD-DI8-IFS.

Ich benutze die Karte als Impulszähler und würde gerne wissen ob es möglich ist, den Zählwert auf einen gewissen Wert vorzubesetzen.

Beispiel: Ich habe eine Durchflussmessung und einen Zählwert von 100m³/h. Nun wird eine neue Karte (RAD-DI8-IFS) eingebaut. Der Zählwert der neuen Karte ist jetzt 0. Diesen Wert möcht ich wieder auf 100 setzen. Geht das?

Hoffe ich hab es verständlich beschrieben.

Danke im Vorraus
Dederbherb
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Dederbherb,
Nein das geht nicht. Ist auch nicht zu empfehlen, da der Zählerstand im DI8 flüchtig gespeichert wird, d.h. beim Spannungsausfall ist der Wert im DI8 ebenfalls gelöscht und fängt bei Null an.

Die SPS muss regelmäßig den Zählerstand aus der Modbus Tabelle lesen und im nächsten Zyklus den Zählerstand zurück auf Null setzen (Register 40xx1, FC03/16).
Dann können die jeweiligen ausgelesenen Zählerstände in der SPS addiert werden.

Mit freundlichem Gruß
Christian Gehrke
 