Hallo,

ich habe einige Variablen als Retain gesetzt damit nach einem Stromausfall die Daten nicht verloren gehen.
Nun frage ich mich ob ich eine Backup dieser Daten machen kann?
Am besten der gesamte Retain Speicher - nach einem Kalt-Start könnten dann diese Daten wieder eingespielt werden.

Das Sichern der einzelnen Variablen ist recht umständlich.
 
Hallo Portisch,

Ein Spannungsausfall ist kein Kaltstart sondern ein Warmstart und führt nicht dazu, dass die Remanenten Daten neu Initialisiert werden. Bei einem Warmstart werden nur alle nicht Remanenten Variablen mit den Default Werten (Anfangswerte) neu Initialisiert.
Du hast aber Recht das bei einem Kaltstart die Remanenten Daten verloren gehen bzw. mit den Default Werte neu Initialisiert werden.
Nun ist es abhängig welche Steuerung Du nutzt. Bei einer ILC 3xx wird bei einem Kaltstart für alle Retain gesetzten Variablen automatisch eine Datei (Retain.SAV) erzeugt und diese kann dann wieder über den Kontroldialog eingelesen werden (nur in Stop Betrieb). Achtung wird 2mal direkt hinter einander ein Kaltstart durchgeführt ist die Datei natürlich mit den Default Werten beschrieben. Weiter steht der FB Load_Save _Retain FB zur Verfügung womit Manuel die Retain Daten geschrieben werden können. (nur unter ProConOs Target möglich).

Bei einer ILC 1xx gibt es leider keine interne Datei die automatisch geschrieben wird oder erzeugt werden kann. Hier müsstest Du dir mit den File FB die Daten selber in eine Datei schreiben.