Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: S7-1200 (IO-Device) an AXC 1050 (IO-Controller)

  1. #1
    Registriert seit
    05.11.2013
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    ich brüte gerade an einer Profinet Verbindung zwischen einer S7-1200 (CPU 1215C) als IO-Device und einer AXC 1050 als IO-Controller. Von PC Worx bekomme ich in der Profinet-Diagnose die Meldung "Verbindung wurde von dem Gerät abgewiesen". In TIA V13 wurde IO-Device angewählt, die IP auf 192.168.201.209 und der Profinet-Name als "Zentrifuge" vergeben. Dann wurde die GSD Datei erstellt und in PC Worx importiert. Wo könnte noch ein Fehler vorliegen? Hat sowas schon mal jemand gemacht?

    Gruß
    Pascal
    Zitieren Zitieren S7-1200 (IO-Device) an AXC 1050 (IO-Controller)  

  2. #2
    Registriert seit
    27.04.2016
    Beiträge
    20
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Passen die Namen zusammen? In PC WORX wird ja erst der Name vergeben bzw. zugewiesen.
    Evtl. passt auch die SubNet Maske nicht.

    SLe

  3. #3
    elektrowichtel ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.11.2013
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Passt alles. Die Lösung des Problems war die Einstellung im TIA, dass der PN-Controller die Konfiguration der Verbindung übernehmen muss. Läuf jetzt stabil.

Ähnliche Themen

  1. TIA I/O Device 1200 - Übersicht
    Von michi* im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.07.2017, 11:22
  2. TIA Fehlersichere Verbindung IO-Controller I-Device
    Von sps_mitte im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 03.07.2017, 13:31
  3. I-Device mit zwei I-Controller
    Von Zoomy im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.04.2012, 18:02
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 17:46
  5. Profinet , ein Device, mehrere Controller
    Von snowbda im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 20:23

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •