    Hello

    I have a EEM-EM375 2908581 with Ethernet port.
    I can't find a manual with the Modbus TCP register numbers for the data from it?
    I'm using a AXC1050 for this project. Maybee you have an example program for it?

    - Emil
    Zitieren Zitieren EEM-EM375 Modbus TCP  

  2. #2
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.308
    Danke
    52
    Erhielt 132 Danke für 126 Beiträge

    Standard

    https://www.phoenixcontact.com/onlin...c-077a670524e3

    Search for eem.

    But I think only the EEM-MA.. can communicate over Modbus.
    Geändert von Mobi (15.05.2018 um 06:48 Uhr)
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  3. #3
    emilg ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.06.2014
    Beiträge
    50
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hello.
    I have looked at the EEM libary, bbut it still only support the old EEM-MA meters, and not the new type with Ethernet or Mbus.
    And there is no dokumentation of the registers on the webshop.
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...edCategory=ALL

  4. #4
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.308
    Danke
    52
    Erhielt 132 Danke für 126 Beiträge

    Standard

    Or maybe you can setup with the webserver?

    Btw: The ..MA.. also supports Modbus TCP.
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  5. #5
    emilg ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.06.2014
    Beiträge
    50
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    The webserver shows all the values Realtime/total/....
    There is IP config, cost calculation, FW update... but nothing on Modbus TCP.
    I have tryed to read the first registers from 0..40 but it makes communication fault.

    it's only the EEM-MA600 with extra module there supports TCP. It's way more expencive than the new one. It cost's near the old EM250. I have used +10 of them over RS485, but in this panel i'm using the AXC1050 with out RS485.

  6. #6
    Registriert seit
    08.09.2010
    Ort
    Blomberg
    Beiträge
    445
    Danke
    1
    Erhielt 78 Danke für 75 Beiträge

    Standard

    Hello everyone,

    here you find the Modbus Registers:2018-06-12 Modbus Register.pdf
    Tabelle: Momentanwerte (identisch mit EEM-MA*)

    Dezimale Startadresse Hexadezimale Startadresse Typ Größe Funktionen Format
    50512 0xC550 Anzeige 62 03 Integer

    Dezimale Adresse Hex Adresse Anzahl Register Beschreibung Einheit Teiler Datentyp
    50512 0xC550 2 Hour: Betriebsstundenzähler h 100 UInt32
    50514 0xC552 2 U12: Leiterspannung (1-2) V 100 UInt32
    50516 0xC554 2 U23: Leiterspannung (2-3) V 100 UInt32
    50518 0xC556 2 U31: Leiterspannung (3-1) V 100 UInt32
    50520 0xC558 2 V1: Leiterspannung gegen N V 100 UInt32
    50522 0xC55A 2 V2: Leiterspannung gegen N V 100 UInt32
    50524 0xC55C 2 V3: Leiterspannung gegen N V 100 UInt32
    50526 0xC55E 2 F: Frequenz Hz 100 UInt32
    50528 0xC560 2 I1: Strom A 1000 UInt32
    50530 0xC562 2 I2: Strom A 1000 UInt32
    50532 0xC564 2 I3: Strom A 1000 UInt32
    50534 0xC566 2 In: Neutralleiterleiter Strom A 1000 UInt32
    50536 0xC568 2 ΣP: Summe Wirkleistung +/- W 0,1 SInt32
    50538 0xC56A 2 ΣQ: Summe Blindleistung +/- var 0,1 SInt32
    50540 0xC56C 2 ΣS: Summe Scheinleistung VA 0,1 UInt32
    50542 0xC56E 2 ΣPF: Summe Leistungsfaktor
    -: kapazitiv und + : induktiv
    1 1000 SInt32
    50544 0xC570 2 P1: Wirkleistung Phase 1 +/- W 0,1 SInt32
    50546 0xC572 2 P2: Wirkleistung Phase 2 +/- W 0,1 SInt32
    50548 0xC574 2 P3: Wirkleistung Phase 3 +/- W 0,1 SInt32
    50550 0xC576 2 Q1: Blindleistung Phase 1 +/- var 0,1 SInt32
    50552 0xC578 2 Q2: Blindleistung Phase 2 +/- var 0,1 SInt32
    50554 0xC57A 2 Q3: Blindleistung Phase 3 +/- var 0,1 SInt32
    50556 0xC57C 2 S1: Scheinleistung Phase 1 VA 0,1 UInt32
    50558 0xC57E 2 S2: Scheinleistung Phase 2 VA 0,1 UInt32
    50560 0xC580 2 S3: Scheinleistung Phase 3 VA 0,1 UInt32
    50562 0xC582 2 PF1: Leistungsfaktor Phase 1
    -: kapazitiv und + : induktiv
    1 1000 SInt32
    50564 0xC584 2 PF2: Leistungsfaktor Phase 2
    -: kapazitiv und + : induktiv
    1 1000 SInt32
    50566 0xC586 2 PF3: Leistungsfaktor Phase 3
    -: kapazitiv und + : induktiv
    1 1000 SInt32
    50568 0xC588 2 ISYS: Mittelwert der Ströme
    ( I1+I2+I3) / 3
    A 1000 UInt32
    50570 0xC58A 2 USYS: Mittelwert der Leiterspannungen
    (U12 + U23 + U31 ) / 3
    V 100 UInt32
    50572 0xC58C 2 VSYS: Mittelwert der Leiterspannungen
    gegen N (V1 + V2 + V3 ) / 3
    V 100 UInt32




    Tabelle: Energiewerte (identisch mit EEM-MA*)

    Dezimale Startadresse Hexadezimale Startadresse Typ Größe Funktionen Format
    50768 0xC650 Anzeige 22 03 Integer

    Dezimale Adresse Hex Adresse Anzahl Register Beschreibung Einheit Datentyp
    50768 0xC650 2 Hour: Betriebsstundenzähler h / 100 UInt32
    50770 0xC652 2 Gesamt Wirkarbeit System Bezug kWh UInt32
    50772 0xC654 2 Gesamt Blindarbeit System Induktiv kvarh UInt32
    50774 0xC656 2 Gesamt Scheinarbeit System kVAh UInt32
    50776 0xC658 2 Gesamt Wirkarbeit System Abgabe kWh UInt32
    50778 0xC65A 2 Gesamt Blindenergie System Kapazitiv kvarh UInt32
    50780 0xC65C 2 Teilenergiezähler Wirkarbeit System Bezug kWh UInt32
    50782 0xC65E 2 Teilenergiezähler Blindarbeit System Induktiv kvarh UInt32
    50784 0xC660 2 Teilenergiezähler Scheinarbeit System kVAh UInt32
    50786 0xC662 2 Teilenergiezähler Wirkarbeit System Abgabe kWh UInt32
    50788 0xC664 2 Teilenergiezäher Blindarbeit System Kapazitiv kvarh UInt32
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de
    Zitieren Zitieren EEM-EM37X Modbus Registers  

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Phoenix Contact für den nützlichen Beitrag:

    Mobi (13.06.2018)

  8. #7
    emilg ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.06.2014
    Beiträge
    50
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Thanks.
    - Emil

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.11.2016, 16:28
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.06.2016, 18:00
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.01.2016, 18:04
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.12.2014, 09:19
  5. Modbus TCP
    Von doelckenbeck im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 14:28

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •