So habe die Variablen nun so geschrieben.

cnt BOOl VAR_Output
Zaehleingang BOOL VAR_Input
R_TRIG_1 R-TRIG VAR

bekomme dann die Fehlermeldung
Die mit der Funktion 'ADD' verbundenen Datentypen sind nicht identisch!
bezogen auf
cnt := cnt + 1 ;

bin nun etwas verwirrt
Da haben Du und Deine Entwicklungsumgebung was gemeinsam, die ist auch verwirrt und fragt sich nämlich, wie sie auf ein Bool etwas addieren soll. Ändere den Datentyp von cnt, dann sollte es gehen.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
" Ändere den Datentyp von cnt " Jaja manchmal ist man halt doof und sieht nicht mehr was man macht.
Dieser Zähler für " normale Zählungen " funktioniert nun. Vieln Dank

Aber......

Wie setze ich denn nun Vorgabewerte und Resetwert?

Im Prinzip bräuchte ich ja Zähler CTU und CTD , so wie z.B. im Beispiel Wasserzählung, wo ich die Werte Vorgabe und Reset setzen kann.
Manche Werte muss ich ja auch laden können, wenn sich z.B. die Größe des Kanisters z.B. Chlor ändert. Mal ist die Kanistergröße 5l und manchmal 25l.

So weit funktioniert mein Programm ja auch nur dass ich die Zählwerte behalten muss.
 
Hallo Oerw

Vielen Dank. Ich werde das heute Abend mal ausprobieren.
Ich muss nun doch noch etwas arbeiten gehen.

Erst einmal allen vielen Dank und ich werde mich wieder melden ( mit Sicherheit ! )
 