IO-Link Master mit FL EPA 2 RSMA

pawel12345

Level-1
Beiträge
58
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein Projekt wo ich ein IO-Link master von IFM (AL1342 Modbus TCP) mit einem Wago SPS PFC200 per Bluetooth verbinden will. Alles hat super geklappt bis auf die Bluetooth Verbindung. Es gibt ein Problem mit den Funkmodulen und nämlich ----> Wenn die Funkmodule kurz das Signal verlieren und nicht verbunden sind, gibt es riesige Probleme die Verbindung wieder zu erstellen und ofters geht das gar nicht ohne neue Konfiguration durchzufuhren . Wenn die Module lange Zeit die Verbindung nicht erstellen konnen passiert etwas was ich noch nie erlebt habe....... Der IO-Link Master geht in Fehlerzustand und der Funkmodul der mit IO-Link Master verbunden ist geht von selbst in die Default Einstellungen (sic !!) :confused::confused::confused: --> das bedeutet dass der IO-Link Master irgendwie ein Reset von dem Funkmodul macht.Man kann sehen dass die Einstellungen in Web Based Managmend sich einfach andern und danach muss man den wieder konfigurieren. Hat jemand eine Idee was man in solchem Fall machen kann und hat jemand so ein Problem schon gehabt ?

Und noch eine kurze Information-----> ohne Funkverbindung funktioniert das ganze reibungslos und ich bin mir sicher dass die Konfiguration vom AL1342 richtig ist.


Grusse
Pawel
 
Support von IFM hat gemeint, dass man die Spannungsversorgung für ein Funkmodul direkt von der IO-Link master ziehen kann. Das ist zwar möglich aber danach ‹ werden alle Einstellungen die in Funkmodulen gespeichert waren gelöscht !!! Somit ist das Problem gelöst. > Man muss einfach die Funkmodule mit eine externe Spannungsversorgung verbinden.
 
Zurück
Oben