Hallo Frank,
vielen Dank!
Es sollte doch eigentlich die TxD LED am Modul IB IL RS485/422-PRO blinken. Ich habe mir mal die Beschreibung der Klemme angesehen und folgendes festgestellt:
Dies ist die Konfiguration der seriellen Schnittstelle vom Baustein EnOceanSrv_V0_11. Byte 2 konfiguriert hier den Ausgangstyp RS 422 und nicht RS 485 - Ist das richtig? Byte 3 konfiguriert die Baud-Rate und Datenbreite! Diese Einstellung lässt sich auch am Thermokon Modul verändern bzw. kann angepasst werden.
(* Init V24 Pro Modul *)
OUT_arrPDV24[0] := BYTE#16#40;
OUT_arrPDV24[1] := BYTE#16#00;
OUT_arrPDV24[2] := BYTE#16#10;
OUT_arrPDV24[3] := BYTE#16#82;