Fehler 0c14

carterb

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo in die Runde -

Ich habe kürzlich eine ILC150ETH (ohne weitere Komponenten, nur den Controller) in Betrieb nehmen wollen. Bei der automatischen Abfrage des angeschlossenen INTERBUS erhalte ich den Fehler "RBUS 1.0 0c14". Am Modul selber blinkt nach dem Einschalten die rote Fehlerleuchte "FAIL". Folgendes gibt das Datenblatt hierzu her:

Description:
Multiple error in the segment of the specified device due to transmission errors.

Remedy:
Compare the bus topology with the current configuration. If they match, check the segment for:
Shielding of bus cables or connectors, grounding/equipotential bonding, defective connectors
or soldered joints, voltage dips on the communication voltage supply of the remote bus device.

Die Spannungen habe ich kontrolliert, hier konnte ich keinen Fehler feststellen.

Hat jemand Erfahrungen mit dem Fehler?

Viele Grüße,
Marcus!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Marcus ,
wenn du am ILC keine Komponenten angeschlossen hast , hast Du auch keinen INTERBUS den du einlesen könntest. Daher die Fehlermeldung 0c14 , hab jetzt keine Diagnosefibel hier zu Hause aber ich glaube das bedeutet "Mehrfacher Fehler im angegebenen Segment" (1.0) .
Gruß Geralf!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Marcus,

Geralf hat Recht!
Ich vermute mal das auf der ILC 150ETH ein Projekt enthalten ist, an dem direkt nach der Steuerung ein Fernbus (RB-T) eröffnet wird.
Ohne das du den Bus nachbildest wirst du so oder so einen Interbusfehler erhalten.

Jetzt kommt es darauf an was du mit der Steuerung machen sollst.
Geht es darum das bestehende Projekt zu erweitern, musst du den Bus entweder nachbauen oder ihn einfach ignorieren (via PC Worx kannst du den Bus auch deaktivieren).
Wenn du allerdings etwas ganz Neues machen willst, würde ich die Steuerung am besten Rücksetzen (via PC Worx oder dem Reset Taster).

Gruß
Frank
 
Zurück
Oben