Hallo in die Runde -
Ich habe kürzlich eine ILC150ETH (ohne weitere Komponenten, nur den Controller) in Betrieb nehmen wollen. Bei der automatischen Abfrage des angeschlossenen INTERBUS erhalte ich den Fehler "RBUS 1.0 0c14". Am Modul selber blinkt nach dem Einschalten die rote Fehlerleuchte "FAIL". Folgendes gibt das Datenblatt hierzu her:
Description:
Multiple error in the segment of the specified device due to transmission errors.
Remedy:
Compare the bus topology with the current configuration. If they match, check the segment for:
Shielding of bus cables or connectors, grounding/equipotential bonding, defective connectors
or soldered joints, voltage dips on the communication voltage supply of the remote bus device.
Die Spannungen habe ich kontrolliert, hier konnte ich keinen Fehler feststellen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Fehler?
Viele Grüße,
Marcus!
Ich habe kürzlich eine ILC150ETH (ohne weitere Komponenten, nur den Controller) in Betrieb nehmen wollen. Bei der automatischen Abfrage des angeschlossenen INTERBUS erhalte ich den Fehler "RBUS 1.0 0c14". Am Modul selber blinkt nach dem Einschalten die rote Fehlerleuchte "FAIL". Folgendes gibt das Datenblatt hierzu her:
Description:
Multiple error in the segment of the specified device due to transmission errors.
Remedy:
Compare the bus topology with the current configuration. If they match, check the segment for:
Shielding of bus cables or connectors, grounding/equipotential bonding, defective connectors
or soldered joints, voltage dips on the communication voltage supply of the remote bus device.
Die Spannungen habe ich kontrolliert, hier konnte ich keinen Fehler feststellen.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Fehler?
Viele Grüße,
Marcus!
Zuletzt bearbeitet: