    Hallo zusammen

    Hab den Fehler gefunden, war ein Anwendungsfehler, hab die Data Types Files nicht mit ins Projektkopiert.
    Nun lassen sich die Bausteine übersetzen und auf die Steuerungladen.

    Dabei ist ein neues Problem aufgetreten, aus irgend einem Grund wird die UPS noch nicht erkannt, oder kann nicht ausgelesen werden, sprich der Baustein übermittelt keine Werte.
    Ich hab unten drei Fotos eingefügt.
    Entweder habe ich mit der HW ID ein Problem oder man müss die UPS noch konfigurieren.

    TIA USV Erkennung_1.JPGTIA USV Erkennung_2.JPGTIA USV Erkennung_3.JPG

  2. #12
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,178
    Danke
    93
    Erhielt 876 Danke für 597 Beiträge

    Default

    Ich gehe mal davon aus, dass die schnittstelle zyklisch aktualisiert wird und nicht durch ein steuerbit angestossen wird um die daten zu aktualisieren.
    Ich würde für solch banale dinge niemals einen geschützten baustein eines fremdanbieters einsetzen.
    Wenn es probleme gibt könnte ich nicht mal den baustein beobachten.

    Das ganze lässt sich mit ein paar zeilen code auch selbst schreiben. Entscheidende info war hier halt wie die schnittstelle belegt ist.
    Hab jetzt nur S7 5.5 zur hand.
    Anstatt sfc14 nimmt man im tia rd_rec. udt ist im tia ein datentyp (was ja allgemein bekannt sein sollte )

    EDIT:
    Hatte den letzten Beitrag von Phillip nicht gesehen.
    Nun gut. Scheinbar wird in dem FB noch irgendwas ausgewertet was auch wieder nicht kommentiert wird.
    Status_function und Status_interface sollten auch mal näher in der Doku aufgeschlüsselt werden.
    Und ich denke mal das word und dword ehr int und dint sind.
    Attached Images Attached Images
    Attached Files Attached Files
    Last edited by volker; 01.12.2018 at 14:28.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #13
    Join Date
    08.09.2010
    Location
    Blomberg
    Posts
    479
    Danke
    1
    Erhielt 88 Danke für 82 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo philipp00,

    scheinbar hast du die falsche HW_ID angegeben.

    Für den Baustein musst du die HW_ID von Slot 1 verwenden. Weiterhin muss dann mit xCheckAlarm ein Trigger erfolgen um die Diagnosen auszulesen.
    Der Trigger kann dann applikativ erfolgen. Hier ist dem Anwender überlassen, ob er es zyklisch aktiviert oder auch mit einer Verschaltung aus OB 82 die Daignose ausliest.

    Da wir mittlerweile immer tiefer in die Funktionen des Bausteins absteigen, empfehle ich dir mit dem Kollegen Kontakt aufzunehmen, welcher dir den Beta Stand der Bibliothek zur Verfügung gestellt hat.

    Beste Grüße
    Sebastian Lutz
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

Similar Threads

  1. TIA Bibliothek
    By Canopus231171 in forum Simatic
    Replies: 0
    Last Post: 28.08.2017, 13:27
  2. S7 Bibliothek
    By Bamby in forum Simatic
    Replies: 7
    Last Post: 03.03.2012, 04:13
  3. Bibliothek erstellen
    By RiFaSch in forum Programmierstrategien
    Replies: 8
    Last Post: 29.09.2010, 20:37
  4. TwinCat Bibliothek
    By PeterPan83 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 2
    Last Post: 05.07.2010, 10:01
  5. Bibliothek
    By wasduwolle in forum HMI
    Replies: 0
    Last Post: 28.03.2009, 00:35

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •