ich möchte den Baustein MB_IL_485P_Master_3 aus der Modbus_RTU_1 Bibliothek in einer ILC 171 verwenden.
Laut der Hilfe sollte es unterstützt werden. Ich bekomme aber die Fehlermeldung "POE 'MEMCPY' wird nicht unterstützt!".
Lies mal die Patchnotes von AutomationWorx 1.85, da steht drin warum und was man dagegen tun muss (gibt wohl irgendeine Kompatibilitätsbibliothek die man nehmen muss)
hatte vor kurzen den selben Fehler, zwar mit einer Axioline 1050 aber auch mit dieser Bibliothek, nach Rücksprache mit der Hotline wurde mir gesagt ich soll die Frimware Bibliothek "LegacyProConOs" in mein Projekt einfügen. Nach dem einfügen dieser Bibliothek war der Fehler auch weg.