Hallo,

ich hab heute Angefangen mein erstes Projekt in PC Worx zu erstellen und programmieren. Die Umstellung von TIA fällt mit tatsächlich sehr schwer.

Nach vielen lesen und ausprobieren bin ich bis zur Verknüpfung der Prozessdaten gekommen. Nun bekomme ich nachdem ich diese durchgeführt habe folgende Fehlermeldung mit der ich so Garnichts anfangen kann.

Überlagerung bzw. Überlappung von zwei Prozessdaten [Device=1.0.7, Signal 1 = ~DO 8, Signal 2 = 2.1]

Leider ist die Option zum Fehler springen ausgegraut...

Ich verarbeite nur digitale Ein- und Ausgänge...


Würde mich über Tipps und Hilfe freuen.

Vielen Dank im Voraus.
 

Anhänge

  • Variablen_3.jpg
    Variablen_3.jpg
    138,3 KB · Aufrufe: 20
  • Variablen_2.jpg
    Variablen_2.jpg
    134,6 KB · Aufrufe: 14
  • Variablen_1.jpg
    Variablen_1.jpg
    139,3 KB · Aufrufe: 11
Offenbar ist von Device 1.0.7 sowohl der einzelne Ausgang 2.1 einer Variablen zugeordnet worden als auch das gesamte Ausgangsbyte einer anderen Variablen. In der Prozessdatenzuordnung muss eine der beiden Zuordnungen gelöscht werden.
 