Hallo,

nach dem mir gestern schon so gut geholfen wurde, habe ich heute gleich das nächste Problem.
Ich programmiere mit PC Worx Express und möchte eine Bibliothek einfügen.
Da dieses ja nicht möglich ist habe ich die Bibliothek in der begrenzten Version von PC Worx geöffnet.

Leider kann ich die Bibliothek nicht kompilieren, da der Reiter ausgegraut ist.

Jemand vielleicht eine Idee?

Vielen Dank im Voraus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jens,

bitte Prüfe ob deine PC Worx Demo nicht in begrenzten Ressourcen läuft.
Es ist wichtig das jeweils PC Worx Express, als auch die Demo einzeln geöffnet werden.
Wenn PC Worx in begrenzten Ressourcen läuft, ist das Kompilieren nicht möglich.

Gruß Tim
 
Vielen Dank für die Hilfe. Tatsächlich hat es geholfen das Programm als Admin auszuführen.

Ich habe nun ein neues Problem im Zusammenhang mit Bibliotheken.

Beim Kompilieren der Bibliothek ReSyOdp V308B01_SP1 bekomme ich folgende Fehlermeldung:

Datentyp-Deklaration oder Funktionsbaustein-Code fehlt!

Und zwar genau sieben mal.
Meine eigene Recherche hat ergeben das ich einen neuen Datentyp aus der Bibliothek importieren muss.
Datei->Import> IEC..->Datentyp

Lieder finde ich über den Explorer im Ordner der Bibliothek keinen Datentyp zum einfügen oder habe ich etwas Falsch verstanden.

Vielen Dank im Voraus.

PC Worx.jpg
 
Hallo Jens,

bitte überprüfe die Anordnung deiner Resy Bibliotheken im Projektbaum-Fenster in PC Worx.
Es muss z.B die ResyBasic oberhalb der ResyODP liegen.
Bei weiteren Fragen kannst du dich auch gerne an unsere Technische Hotline wenden.

Gruß Tim
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

ich habe das Problem, das ein Projekt in Version 5 geschrieben wurden ist, ich nun die Version 6 (als Demo Version, mit begrenzten Ressourcen) habe,
die Bibliothek: Communication_1_!0 hinzugefügt habe und er mich nach erneutem Start es Programm und des Projektes jetzt nach einer Kompilierung fragt.

Gruß
Michael
 
Hallo Jens,

bitte überprüfe die Anordnung deiner Resy Bibliotheken im Projektbaum-Fenster in PC Worx.
Es muss z.B die ResyBasic oberhalb der ResyODP liegen.
Bei weiteren Fragen kannst du dich auch gerne an unsere Technische Hotline wenden.

Gruß Tim[/QUOTE


Danke für den Tipp, Tim

Ich habe die Bibliothek jetzt so angeordnet und bin bei drei Fehlenden Datentypen geblieben. Muss ich noch weitere Bibliotheken einfügen?

Vielen Dank im Voraus.

Gruß Jens
 
Sehr geehrtes @Phoenix Contact[URL="https://www.sps-forum.de/search.php?do=finduser&userid=27331&contenttype=vBForum_Post&showposts=1"] Team
[/URL]könntet Ihr zufällig verklären, warum bzw. woher die Problematik auftritt, das wenn Projekte mit einer neuen Version bearbeitet werden und dann gespeichert werden (incl. der neuen Bibliotheken), dass die Vorgänger Version diese nicht mehr öffnen kann?!

Im schlimmsten Fall würde es ja bedeuten, wenn in einem Unternehmen die Mitarbeiter mit Version 5 arbeiten und ein neuer Mitarbeiter mit Version 6 arbeitet und alles neu speichert, die Mitarbeite die Projekte nicht mehr öffnen können und daher auch auf Version 6 umsteigen müssten oder?

Vielen Dank und Grüße
Michael
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo mredel,

sobald ein PC Worx Projekt mit einer neueren Software Suite geöffnet wurde können sie diese mit älteren Versionen nicht mehr öffnen.
Die Folge ist, dass in ihrem Fall die Mitarbeiter die PCW Versionen anpassen und auf den gleichen stand sein müssen.
Eine Empfehlung ist, dass sie sich vorher von ihren Projekten Backups erstellen auf die sie jederzeit wieder zurückgreifen können.

Gruß Tim
 
Zurück