Problem mit RFC 470 Ersetzung

ymani

Level-1
Beiträge
99
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich hab den RFC 470 schon ersetzt und schon den Code übersetzt, aber beim 'MAKE' wird mir so ein Fehler gezeigt:

Code:
Firmware POE 'IDE_RD' nicht gefunden! Wahrscheinlich nicht implementiert für Prozessortyp 'RFC470PN'.
Firmware POE 'IDE_WRT' nicht gefunden! Wahrscheinlich nicht implementiert für Prozessortyp 'RFC470PN'.
Dateifehler! ()
Dateifehler! (Betriebsdaten_speichern:IDE_RD_1)
Dateifehler! ()
Dateifehler! (Betriebsdaten_speichern:IDE_WRT_1)
Dateifehler! (Betriebsdaten_speichern)

ist das Die Verkettung Concat ???

wie kann ich das beheben ???

Danke im Voraus
:)
 
Hallo Aiman,

Die IDE_RD und WRT Bausteine gibt es nur beim RFC 430. Diese müssen für den RFC 470 auf die FILE Bausteine geändert werden.

Gruß Tim.
 
Zurück
Oben