Hallo liebe PLCler -

Ich nutze eine ILC150ETH und möchte diese gerne per UDP oder TCP direkt übers Netzwerk kommandieren. Leider finde ich hierzu keine Dokumentation von Phoenix. Der Online-Debugger macht ja im Prinzip nichts anderes. Mit einem Netzwerk-Sniffer habe ich mir die Kommando-Struktur bereits angesehen, kann die zugrundeliegende Logik jedoch nicht in Gänze nachvollziehen. Vielleicht hat jemand Infos oder kann mich auf ein passendes Manual hinweisen.

Danke!

Viele Grüße,
Oliver
 
Lesen Globale Variable:
Code:
http://172.20.10.10/dir/cgi-bin/readVal.exe?@GV.PLCMODE_ON
Lesen Lokale Variable:
Code:
http://172.20.10.10/dir/cgi-bin/readVal.exe?Main.Durchflusszaehler_1.IV_IMPULSZAEHLER_1.ZAEHLWERT_GESAMT
Schreiben Globale Variable:
Code:
http://172.20.10.10/dir/cgi-bin/writeVal.exe?@GV.probe_starten=1


Wobei die IP 172.20.10.10 die der SPS ist.

LG
Peter
 
Hallo und herzlichen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort!

Das werde ich gleich am Wochenende einmal probieren.

Viele Grüße,
Oliver
 
Hallo carterb,
diese Funktionalität ist für Steuerungen von PHOENIX CONTACT nicht freigegeben. Es kann bei der Anwendung zu Abstürzen der Steuerung führen.
 
Hallo carterb,
durch den Einsatz von Funktionsbausteinen kann mit der ILC 150 ETH die Modbus TCP Client- oder Server-Funktionalität eingerichtet werden. Zudem ist es möglich Daten über TCP/IP oder UDP/IP zu empfangen. Auch diese Möglichkeit erfordert eine Programmierung mit Funktionsbausteinen.
Funktionsbaustiene sind zum Teil in PC Worx enthalten oder als Funktionsbausteinbibliothek auf unserer Homapage verfügbar.
 