    Hallo liebe PLCler -

    Ich nutze eine ILC150ETH und möchte diese gerne per UDP oder TCP direkt übers Netzwerk kommandieren. Leider finde ich hierzu keine Dokumentation von Phoenix. Der Online-Debugger macht ja im Prinzip nichts anderes. Mit einem Netzwerk-Sniffer habe ich mir die Kommando-Struktur bereits angesehen, kann die zugrundeliegende Logik jedoch nicht in Gänze nachvollziehen. Vielleicht hat jemand Infos oder kann mich auf ein passendes Manual hinweisen.

    Danke!

    Viele Grüße,
    Oliver
    Reply With Quote Reply With Quote ILC150ETH per UDP/TCP kommandieren  

  2. #2
    Join Date
    09.08.2013
    Posts
    59
    Danke
    21
    Erhielt 23 Danke für 20 Beiträge

    Default

    Lesen Globale Variable:
    Code:
    http://172.20.10.10/dir/cgi-bin/readVal.exe?@GV.PLCMODE_ON
    Lesen Lokale Variable:
    Code:
    http://172.20.10.10/dir/cgi-bin/readVal.exe?Main.Durchflusszaehler_1.IV_IMPULSZAEHLER_1.ZAEHLWERT_GESAMT
    Schreiben Globale Variable:
    Code:
    http://172.20.10.10/dir/cgi-bin/writeVal.exe?@GV.probe_starten=1

    Wobei die IP 172.20.10.10 die der SPS ist.

    LG
    Peter

  3. #3
    Join Date
    09.08.2013
    Posts
    59
    Danke
    21
    Erhielt 23 Danke für 20 Beiträge

    Default

    Anbei ein Dokument.

    Peter
    Attached Files Attached Files

  4. #4
    carterb is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    12.10.2018
    Posts
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo und herzlichen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort!

    Das werde ich gleich am Wochenende einmal probieren.

    Viele Grüße,
    Oliver

  5. #5
    Join Date
    08.09.2010
    Location
    Blomberg
    Posts
    495
    Danke
    1
    Erhielt 89 Danke für 83 Beiträge

    Default

    Hallo carterb,
    diese Funktionalität ist für Steuerungen von PHOENIX CONTACT nicht freigegeben. Es kann bei der Anwendung zu Abstürzen der Steuerung führen.
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

  6. #6
    carterb is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    12.10.2018
    Posts
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo -

    Quote Originally Posted by Phoenix Contact View Post
    Hallo carterb,
    diese Funktionalität ist für Steuerungen von PHOENIX CONTACT nicht freigegeben. Es kann bei der Anwendung zu Abstürzen der Steuerung führen.
    Was empfehlen Sie zur remote-Kommandierung?

    Freundliche Grüße,
    Oliver

  7. #7
    Join Date
    08.09.2010
    Location
    Blomberg
    Posts
    495
    Danke
    1
    Erhielt 89 Danke für 83 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo carterb,
    durch den Einsatz von Funktionsbausteinen kann mit der ILC 150 ETH die Modbus TCP Client- oder Server-Funktionalität eingerichtet werden. Zudem ist es möglich Daten über TCP/IP oder UDP/IP zu empfangen. Auch diese Möglichkeit erfordert eine Programmierung mit Funktionsbausteinen.
    Funktionsbaustiene sind zum Teil in PC Worx enthalten oder als Funktionsbausteinbibliothek auf unserer Homapage verfügbar.
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de

Similar Threads

  1. Sonstiges Gutes TCP/ UDP Tool zum Testen von TCON usw.
    By Oest in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 18.03.2019, 11:43
  2. Replies: 2
    Last Post: 19.05.2016, 17:19
  3. Bildpräsentation weiterschalten via TCP/IP oder UDP
    By blimaa in forum Programmierstrategien
    Replies: 5
    Last Post: 21.11.2014, 10:47
  4. Kommunikation über TCP/UDP
    By wentom in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 03.01.2014, 09:49
  5. Replies: 2
    Last Post: 10.08.2012, 06:59

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •