PCW_6_RadiolineBasic_2_20191115

Djpredator69

Level-1
Beiträge
69
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo, ich versuche gerade die Funktions Blöcke PCW_6_RadiolineBasic_2_20191115 im PCWORX zu nutzen

ILC131 , PCWORX 6.30 1668

beim erstellen eines neuen Projekt und beim hinzufügen der Biblothek

entsteht 14 mal der fehler :
Betreffender Datentyp 'MB_UDT_RTU_FC_DIAG' nicht deklariert!
Betreffender Datentyp 'MB_UDT_RTU_FC_DIAG' nicht deklariert!
Betreffender Datentyp 'MB_UDT_RTU_FC_DIAG' nicht deklariert!
Betreffender Datentyp 'MB_UDT_RTU_FC_DIAG' nicht deklariert!
Betreffender Datentyp 'MB_UDT_RTU_FC_DIAG' nicht deklariert!
Betreffender Datentyp 'MB_UDT_RTU_FC_DIAG' nicht deklariert!
Betreffender Datentyp 'MB_UDT_RTU_FC_DIAG' nicht deklariert!
Betreffender Datentyp 'MB_UDT_RTU_FC_DIAG' nicht deklariert!
Betreffender Datentyp 'MB_UDT_RTU_FC_DIAG' nicht deklariert!
Betreffender Datentyp 'MB_UDT_RTU_FC_DIAG' nicht deklariert!
Betreffender Datentyp 'MB_UDT_RTU_FC_DIAG' nicht deklariert!
Betreffender Datentyp 'MB_UDT_RTU_FC_DIAG' nicht deklariert!
Betreffender Datentyp 'MB_UDT_RTU_FC_DIAG' nicht deklariert!
Betreffender Datentyp 'MB_UDT_RTU_FC_DIAG' nicht deklariert!

kann leider nichts in der hilfe finden mit MB_UDT_RTU_FC_DIAG
in keinem Beispiel gibt es diese Variable

muss die von hand erstellt werden und wo
 
Guten Tag Djpredator69,

beim Einbinden der RadiolineBasic_2 muss beachtet werden, dass sie die Modbus_RTU_2
auch in ihrem Hauptprojekt mit einbinden müssen.
Wichtig !:
Im Projektbaum-Fenster muss die Reihenfolge folgendermaßen heißen...
Modbus_RTU_2
RadiolineBasic_2

Beste Grüße,
Tim
 
Zurück
Oben