PC Worx auf Steuerung - ILC 151 ETH - 2700974 Laden

ymani

Level-1
Beiträge
99
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Lieber Phoenix Contact Team,

ich hab Problem beim Laden des PC-Worx Programs auf die Steuerung ILC 151 ETH - 2700974

ich hab die IP- und Mac-Adresse eingegeben und die Verbindung zwischen PC und die Steuerung ist Ethernet.

aber beim laden wird Timeout gezeigt, oder beim IP-Vergabe sagt bitte wählen Sie ein DCP-Geräte aus


bitte siehe die Bilder

danke für die Hilfe im voraus11s.PNG11ss.jpg111s.jpg
 
Hallo ,
ich bin zwar nicht das Phoenix Team aber ich versuche es trotzdem mal.
Hast du dem ILC schon die IP Adresse vergeben? Wenn nicht einfach mal mit BootP versuchen, dazu im PCWorx "Extras" -- BootP/SNMP.... auf BootP aktivieren klicken , (Fenster nicht schliessen) und dann den ILC neu starten (am besten Spannungsreset, so mach ich es immer ) . Dann sollte im PCWorx im Meldungsfenster unter Buskonfigurator eine Meldung erscheinen das der ILC mit der MAC Adresse "sowieso" nach einer IP Adresse gefragt hat und die bekommen hat. Danach sollte die Verbindung klappen.Danach kann das BootP Fenster geschlossen werden.
Gruß Geralf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Geralf,

danke für deine Antwort,
ich hab genau wie du beschrieben hast, aber leider irgendwie kriege ich keine Verbindung.
also diese Meldung unter Buskonfigurator das der ILC mit der MAC Adresse "sowieso" nach einer IP Adresse gefragt hat

danke für deine Hilfe
 
Hallo Aiman,
versuche folgende Parameter zu beachten:
  • Deaktiviere der Win Firewall und des Antiviren Programms
  • Starte PC Worx als Administrator
  • Wähle unter PC Worx Extras/Profinet Konfigurator den richtigen Netzwerkadapter aus
  • Überprüfe ob sich unter den Netzwerkadapter-Einstellungen der Adapter in dem richtigen IP-Adress Bereich befindet
  • Zudem steht das Tool Netnames zur Verfügung um über DCP die IP und den Gerätenamen zu vergeben

Gruß Tim
 
Hallo Tim,

ich hab jetzt versucht nochmal und nochmal, jetzt zeigt mir den Buskonfigurator so eine Meldung:

Der BootP-Server wurde erfolgreich gestartet.
Nicht projektiertes Gerät (MAC:00-0C-29-08-B2-4A) fragt via DHCP nach seinen IP-Parametern.
BootP-Server ist abgeschaltet!

mein MAC Adresse ist: 00-A0-45-8F-B4-D4 und nichtMAC:00-0C-29-08-B2-4A

;(

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Aiman,
bei meiner Variante hatte in diesen Fall geholfen dem ILC ein Werksreset zu verpassen. Die gemeldete MAC Adresse ist irgend ein anderer Teilnehmer im Netz (laut Internet irgend etwas mit VMware) und nicht der ILC. Firewall kann natürlich auch ärgern.
Danke an Tim , die Variante kannte ich noch nicht . Werde ich bei Gelegenheit probieren.
Gruß Geralf
 
Hallo Aiman,

im Bild 11s.PNG steht als letzte IP Adresse 10.196.0.254 drin. Du möchtest aber 10.196.196.86 im Projekt verwenden. Da könnte ein Fehler sein. Ausserdem könnte die Subnetmaske mit 255.255.255.0 dich nicht verbinden lassen. Versuche es mal mit 255.255.0.0

SLe
 
Hallo Aiman,

folgendes Vorgehen würde ich dir empfehlen.


  • Führe einen Werksreset der ILC 151 ETH durch
  • Überprüfe die Adaptereinstellungen (Subnetmask etc.)
  • Deaktiviere Firewall/Antiviren etc.
  • Starte PC Worx/Netnames als Administrator
  • Führe einen Netscan durch und vergebe deine gewünschte IP/Gerätename

Bei weiteren Problemen, kannst du dich unter unserer Hotline melden.