Hallo,


ich hab ein Problem beim übersetzen nach dem ich den ILC 350 zu ILC 155 ersetzt habe.

es zeigt mir beim übersetzen eine Fehler-Meldung (Interner Fehler!)

könnte mir jemand verraten wie ich fixieren kann ??

Danke im Voraus
 
Hallo Aiman,

bitte überprüfe deine Build-Einstellungen, ob dort der richtige Controllertyp eingestellt ist.
Zudem ist zu beachten das es sich bei diesen beiden Controllern um verschiedene Targets handelt.
(ILC 350/ProConOS ; ILC 155/eCLR)
Dies muss beachtet werden, da die Controller verschieden Leistungsfähig sind und es sein kann, dass einige Funktionen
beim ILC 155 aufgrund fehlender Performance nicht unterstützt werden.