    Hallo Community,

    Das ist mein erster Beitrag, hoffe ich mache alles richtig

    Und zwar habe ich ein Problem mit einer PILZ PSS SB CPU 3, hier geht immer wieder der FS-Teil auf STOP.

    Hier die Meldung im Fehler-Stack der PSS CPU (Identnummer: 301071)
    => Störung - Steckplatz 6 - Prozessor 1 & 4 - Fehler durch Baugruppe

    Abhilfe:
    -> Baugruppe bzw. kompakte PSS austauschen
    -> Bitte Kontakt mit PILZ aufnehmen (Fehlercode: 0006, 52AC, 731

    Bereits durchgeführte Aktionen:
    - Austausch der Baugruppe Steckplatz 6 (PSS DI2O Z 16 Input / 8 Output)
    - Austausch Rückwandbus PSS

    Nun meine Frage, weiß jemand was die Fehlercodes bedeuten?
    Was könnte ich als nächstes machen? CPU tauschen?

    Mit freundlichen Grüßen, und schon mal danke
    Reply With Quote Reply With Quote Fehler-Stack Bedeutung  

  2. #2
    Join Date
    25.02.2010
    Posts
    902
    Danke
    48
    Erhielt 189 Danke für 165 Beiträge

    Default

    Hallo waidla
    Gibt es nur diesen einen Eintrag im Fehlerstack? Meistens ist ein FS Stop mit mehreren Einträgen verbunden. Lade doch mal den Fehlerstack hoch.
    Wurde an der Programmierung oder am System was verändert?

    Was könnte ich als nächstes machen? CPU tauschen?
    Das könntest du versuchen, ich glaub aber nicht das es was bringt.
    Welche Hardwareversion & Softwareversion hat denn deine CPU? Mit welcher Winpro Version arbeitest du?

    Du könntest dich mit der Fehlernummer an die Jungs in Ostfildern wenden. Evtl. hat jemand noch einen Tipp. Wahrscheinlich ist aber die Antwort System ist abgekündigt und der Support beendet.

    Holger

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu holgermaik für den nützlichen Beitrag:

    Waidla (24.07.2020)

  4. #3
    Waidla is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    03.05.2018
    Posts
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo Holger,
    erstmal vielen Dank für Deine Antwort, freut mich wenn es hier Hilfe gibt

    Ich muss gestehen ich bin nicht so vertraut mit der PILZ (leider)

    Jetzt zu Deinen Fragen:
    Hier ein Screenshot vom Fehler Stack
    Fehler-Stack.JPG

    Programmierung besteht seit Jahren unverändert.
    System? Angefangen hat es, dass die PSS einen NOT-AUS angezeigt hat, obwohl keiner war, daraufhin wurden diese beiden Eingänge gebrückt, Fehler trat wieder auf, daraufhin wurde die Baugruppe (PSS DI2O Z) ausgetauscht. Fehler trat wieder auf, dann wurde das Netzteil der PSS ausgetauscht. Fehler kam wieder, "PSS DI2O Z" (Steckplatz 6) wurde nochmals getauscht, da dies der einzige Eintrag im Fehler-Stack ist.

    Hardware Info
    Hardwareinformation.JPG

    PSS WIN-PRO
    PSS WIN-PRO.JPG

    Abhilfe Fehler-Stack
    Abhilfe.JPG

    Bestückung
    Bestückung.JPG


    Bis jetzt habe ich mich noch nicht an PILZ gewendet, da ich dies auch dachte, dass solch eine Antwort kommen würde, versuche dies aber trotzdem.
    Last edited by Waidla; 24.07.2020 at 07:56.

  5. #4
    Join Date
    25.02.2010
    Posts
    902
    Danke
    48
    Erhielt 189 Danke für 165 Beiträge

    Default

    Hallo Waidla
    Steckplatz 2 - 7 sind ja alle gleich bestückt. Ich würde zum Versuch alle Karten um einen Steckplatz weiter setzen.
    Wenn ihr habt eventl. doch mal die CPU wechseln. Deine hat ja schon ein paar Jahre hinter sich.
    Die Fehlerklassenbeschreibung gibt leider auch keine weiteren Infos.

    Wenn du schreibst Not Aus wurde mehrfach angeizeigt hast du dazu mal das Datenwort des FB ausgelesen? War er auf dieser Karte angeschlossen?

    Holger

  6. #5
    Waidla is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    03.05.2018
    Posts
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Holger,

    Wir haben am Freitag die Taktbaugruppe (Steckplatz 0 - "PSS DI2O T") ausgetauscht, brachte aber auch keinen Erfolg.

    Daraufhin haben wir die CPU gewechselt, bis jetzt ohne Probleme (3 Tage)
    Habe die CPU ein paar Stunden zuvor schon vorbereitet, Projekt aufgespielt + Systemzeit gestellt (zum versuch, ob dies alles reibungslos funktioniert, habe noch nie eine PILZ CPU gewechselt, laufen ziemlich stabil), jedenfalls war das Projekt sowie die Zeit stunden später noch vorhanden, dachte immer, dass dies nicht so lange hält (CPU ohne Versorgung/Batterie).


    Zudem habe ich vom PILZ-Service eine Antwort bekommen bezüglich meiner Fehler-Stack Meldung

    Abhilfe.JPG
    PILZ Antwort:
    "Der Fehler sagt die DI2OZ auf Steckplatz 6 nach einer gewissen Zeit ein Problem hat (festgestellt im projektierbaren Selbsttest der Baugruppen).
    Es handelt sich dabei um die sog. Wiederanlaufsperre einer Ausgangsbaugruppe.
    Bei dem Test wird für den Test über den Rückwandbus ein Signal geschickt, um auf der Baugruppe was zu testen. Der Test wiederholt min. alle 1-2h, vlt. sogar häufiger.
    Der Fehlercode gibt leider keine weiteren Auskünfte, da das den Zeitstempel in codierter Form darstellt."


    Also bis jetzt sieht es wirklich so aus, als wäre das Problem die CPU gewesen.
    Danke für Deine Hilfe bis jetzt, und ich informiere natürlich wie es ausgegangen ist.

Similar Threads

  1. Replies: 1
    Last Post: 07.06.2019, 08:51
  2. FC 5, FC 6 Bedeutung ID/LADDR???
    By fk- princess in forum Simatic
    Replies: 20
    Last Post: 18.09.2012, 13:10
  3. Abgekürzte Bedeutung FC?
    By Chefhunter in forum Simatic
    Replies: 5
    Last Post: 04.04.2011, 10:18
  4. Bedeutung von E-Stand?
    By roho in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 12.02.2008, 12:27
  5. Bedeutung eines Fehlers, S7
    By Anonymous in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 21.07.2005, 21:33

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •