    Hallo,

    welche Einstellungen können bei dieser Schnittstelle sein?

    Kann man sie wechseln bei einem PNOZmulti Configurator?
    Mit freundlichen Grüßen
    Reply With Quote Reply With Quote PNOZ m1p COM-Schnittstelle  

  2. #2
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,850
    Danke
    1,255
    Erhielt 1,274 Danke für 948 Beiträge

    Default

    Was steht denn im Handbuch zu dem Thema?
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310

  3. #3
    Join Date
    11.08.2019
    Posts
    30
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    In PNOZ_m1p_Operating_Manual_20878-EN-16 und PNOZmulti Configurator Online Hilfe V10.12.0 gibt es keine Informationen darüber. Gibt es andere Handbücher zu diesem Thema?
    Mit freundlichen Grüßen

  4. #4
    Join Date
    01.06.2008
    Location
    Ostwestfalen
    Posts
    2,263
    Danke
    502
    Erhielt 670 Danke für 500 Beiträge

    Default

    Was ist denn das Problem?

    https://www.pilz.com/download/open/P...1154-DE-13.pdf
    Hier wird kurz auf die RS232-Schnittstelle eingegangen.
    Wichtig: Nullmodem-Kabel einsetzen, auch bei Verwendung eines RS232-USB-Adapters muss
    so ein Kabel verwendet werden.
    Last edited by Tommi; 29.08.2020 at 17:08.
    Gruß
    Tommi

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tommi für den nützlichen Beitrag:

    SSr (30.08.2020)

  6. #5
    Join Date
    01.06.2008
    Location
    Ostwestfalen
    Posts
    2,263
    Danke
    502
    Erhielt 670 Danke für 500 Beiträge

    Default

    Hallo SSr,

    geht's denn jetzt?
    Gruß
    Tommi

  7. #6
    Join Date
    11.08.2019
    Posts
    30
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Ja, es geht. Allerdings musste ich von dort fliegen. Ich werde ungefähr ein Monat zurück. Mit einem merkwürdigen Adapter, das ich finden konnte, habe ich keine Ergebnisse bekommen. Ich habe eine Lizenz gekauft und nun denke ich, um welcher Adapter und welches Kabel besser mitzunehmen.

  8. #7
    Join Date
    13.12.2011
    Location
    Bückeburg
    Posts
    3,161
    Danke
    402
    Erhielt 509 Danke für 430 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by SSr View Post
    Mit einem merkwürdigen Adapter, das ich finden konnte, habe ich keine Ergebnisse bekommen. Ich habe eine Lizenz gekauft und nun denke ich, um welcher Adapter und welches Kabel besser mitzunehmen.
    Wie Tommi schon erwähnte, muss es ein RS232 Nullmodemkabel sein, also kein 1:1 verdrahtetes Kabel, sondern eins bei dem, soweit nur die Leitungen RX und TX verwendet werden, die Leitungen an Pin 2 + 3 an einem Stecker vertauscht sein müssen. Werden zusätzlich noch Steuerleitungen benötigt müssen diese ebenfalls gekreuzt werden. Diese Steuerleitungen sind übrigens auch der Grund warum es mit USB zu RS232 Adaptern Probleme geben kann, weil diese die Steuerleitungen teilweise nicht vernünftig bedienen. Ich weiß, dass zu einigen Siemens Telefonanlagen nur mit einer "echten" RS232 Schnittstelle eine Verbindung aufgebaut werden konnte.
    Last edited by oliver.tonn; 07.09.2020 at 08:40.
    Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.

  9. #8
    Join Date
    01.06.2008
    Location
    Ostwestfalen
    Posts
    2,263
    Danke
    502
    Erhielt 670 Danke für 500 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich weiß,dass zu einigen Siemens Telefonanlagen nur mit einer "echten" RS232 Schnittstelle eine Verbindung aufgebaut werden konnte.
    Beim genannten PNOZ geht es mit USB-RS232-Adapter.
    Gruß
    Tommi

Similar Threads

  1. Pilz Pnoz m1p ETH
    By Echina in forum Suche - Biete
    Replies: 4
    Last Post: 10.04.2017, 14:54
  2. Biete einen Pilz PNOZ M1P
    By Carsten81 in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 19.09.2012, 20:37
  3. PNOZ Multi m1p
    By Froma in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 19.05.2012, 14:28