    Hallo Gemeinde,

    ich habe jetzt zum ersten Mal mit dem PNOZ m B0 zu tun und stehe vor dem Problem, dass ich die IO-Ports nicht konfiguriert bekomme.
    Laut Handbüchern sind 8 der Ports als Eingänge oder Ausgänge konfigurierbar. Leider fand ich weder in der Hilfe des PNOZmulti Configurators noch online einen Hinweis darauf, wie ich die Konfiguration umstellen kann. Standardmäßig sind sie wohl als Inputs angelegt.

    Wo kann ich das umstellen?

    MfG
    Januar
    If in doubt, set something on fire and restart.
    Reply With Quote Reply With Quote PNOZ Multi m B0 IO konfigurieren  

  2. #2
    Join Date
    12.08.2019
    Location
    Halle (Saale)
    Posts
    25
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Default

    Guten Abend,

    die I/O-Ports heissen "IM".

    Du legst im Anwenderprogramm einfach einen Ein- oder Ausgangsbaustein an.

    Bei den Eingängen sind die einfach anwählbar und bei den Ausgängen musst du zuerst bei "Sicherheitsstufe" den haken bei "Ausgang für Standardfunktionen" auswählen.

    Grüße
    Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu slider_7 für den nützlichen Beitrag:

    Januar (03.02.2021)

  4. #3
    Januar is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    06.07.2015
    Posts
    116
    Danke
    5
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Default

    Danke, das funktioniert so. Aber das heißt, dass die IM-Ports nicht als sichere Eingänge/Ausgänge verwendet werden können?
    Last edited by Januar; 03.02.2021 at 10:29.
    If in doubt, set something on fire and restart.

  5. #4
    Join Date
    03.07.2014
    Location
    Ostfildern Nellingen
    Posts
    124
    Danke
    3
    Erhielt 43 Danke für 32 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Januar,

    der IM0 - IM3 und der IM16 - IM19 ist ebenfalls ein sicherer Eingang.
    Werden die Standardausgänge jedoch benötigt sind die oben genannten IM´s einfache Standardausgänge.

    Somit können in Summe insgesamt 20 sichere Eingänge oder aber 12 sichere Eingänge mit 8 Standardausgängen konfiguriert werden.

    Mit freundlichen Grüßen
    Technischer Support
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PILZ-CS für den nützlichen Beitrag:

    Januar (03.02.2021)

Similar Threads

  1. Pnoz Multi Ausfall
    By BM243 in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 13
    Last Post: 24.05.2014, 17:08
  2. PNOZ Multi m1p
    By Froma in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 19.05.2012, 14:28
  3. PNOZ Multi Mini
    By Anaconda55 in forum Schaltschrankbau
    Replies: 1
    Last Post: 10.02.2011, 17:09
  4. PNOZ Multi+ ms1P
    By jabba in forum Schaltschrankbau
    Replies: 12
    Last Post: 05.07.2007, 21:21
  5. Suche PNOZ multi
    By thomass5 in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 31.05.2007, 23:16

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •