Hallo Gemeinde,

ich habe jetzt zum ersten Mal mit dem PNOZ m B0 zu tun und stehe vor dem Problem, dass ich die IO-Ports nicht konfiguriert bekomme.
Laut Handbüchern sind 8 der Ports als Eingänge oder Ausgänge konfigurierbar. Leider fand ich weder in der Hilfe des PNOZmulti Configurators noch online einen Hinweis darauf, wie ich die Konfiguration umstellen kann. Standardmäßig sind sie wohl als Inputs angelegt.

Wo kann ich das umstellen?

MfG
Januar
 
Guten Abend,

die I/O-Ports heissen "IM".

Du legst im Anwenderprogramm einfach einen Ein- oder Ausgangsbaustein an.

Bei den Eingängen sind die einfach anwählbar und bei den Ausgängen musst du zuerst bei "Sicherheitsstufe" den haken bei "Ausgang für Standardfunktionen" auswählen.

Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke, das funktioniert so. Aber das heißt, dass die IM-Ports nicht als sichere Eingänge/Ausgänge verwendet werden können?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Januar,

der IM0 - IM3 und der IM16 - IM19 ist ebenfalls ein sicherer Eingang.
Werden die Standardausgänge jedoch benötigt sind die oben genannten IM´s einfache Standardausgänge.

Somit können in Summe insgesamt 20 sichere Eingänge oder aber 12 sichere Eingänge mit 8 Standardausgängen konfiguriert werden.