    Hallo zusammen,

    wieso gibt es eigentlich beim Not-Halt-Modul des Multi-Konfigurators
    keinen Anlauftest?
    Bei Schutztür etc. gibt es den.

    Oder bin ich zu blond?
    Gruß
    Tommi
    Reply With Quote Reply With Quote PNOZ-multi Anlauftest  

  2. #2
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    8,244
    Danke
    1,639
    Erhielt 2,068 Danke für 1,533 Beiträge

    Default

    Nein gibt es nicht.

    Workaround:
    Schutztür-Element verwenden

  3. #3
    Join Date
    03.07.2014
    Location
    Ostfildern Nellingen
    Posts
    127
    Danke
    3
    Erhielt 44 Danke für 33 Beiträge

    Default

    Hallo Tommi,

    das stimmt, dass es den Anlauftest nicht als Funktion beim Not Halt gibt.
    Der vorgeschlagene Workaround wäre eine Möglichkeit.

    Grüße
    Technischer Support
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  4. #4
    Tommi's Avatar
    Tommi is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    01.06.2008
    Location
    Ostwestfalen
    Posts
    2,366
    Danke
    553
    Erhielt 714 Danke für 530 Beiträge

    Default

    Hallo PILZ,

    na klar kann ich eine Schutztür als
    Not-Halt verwenden, aber wie sieht das denn
    aus?
    Denkt bitte mal über eine Änderung beim nächsten
    Update nach. Es spricht doch eigentlich nichts dagegen,
    oder?
    Vielen Dank und frohe Ostern.
    Gruß
    Tommi

  5. #5
    Join Date
    17.07.2009
    Location
    Am Rande der Ostalb
    Posts
    8,244
    Danke
    1,639
    Erhielt 2,068 Danke für 1,533 Beiträge

    Default

    Ich verwende den Anlauftest eigentlich nie.
    Bei vielen Anlagen wird der Hauptschalter gar nicht ausgeschalten.
    Meist nur Steuerung Aus.
    Damit wird das Pnoz aber nicht spannungslos.
    Und der Anlauftest funktioniert nur bei Spannungswiederkehr am Pnoz.
    Wenn ich feste Testintervalle brauche, dann löse ich das meist über 2 Timer.
    Der 1. Timer als Vorwarnung, der 2. Timer löst dann aus.
    Ist zwar mehr Aufwand, aber ich hab definierte Zeiträume.

  6. #6
    Join Date
    03.07.2014
    Location
    Ostfildern Nellingen
    Posts
    127
    Danke
    3
    Erhielt 44 Danke für 33 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Blockmove,

    die Norm schreibt keinen Anlauftest vor bei einem Nothalt, da er quasi automatisch gegeben ist.



    Ein Nothalt darf nur mit zwangsgeführten Öffnerkontakten realisiert werden. Da wird kein Anlauftest benötigt, da entweder beide offen oder geschlossen sind.
    In jedem anderen Fall gibt es keine Freigabe. Bei Verwendung eines einzelnen Öffners im Nothalt ist der Sicherheitslevel entsprechend niedriger.



    Bei Schutztüren ist es ähnlich, aber nicht gleich. Hier sind auch Kombinationen aus Öffnern und Schließern erlaubt.



    Da nach Spannungswiederkehr auch eine Teilbetätigung an einer Schutztür möglich sein könnte (aufgrund der Mechanik, nicht genau fluchtende Betätiger, instabile Konstruktion, …) ist der Test hier unter bestimmten Voraussetzungen durchzuführen. Vor allem bei Verwendung von Öffner/Schließer Kombinationen. Damit wird sichergestellt, dass beide Kontakte richtig arbeiten.

    Die EN 13849 gibt noch weitere Informationen dazu, allerdings auf höherer Flughöhe, die EN13850 gibt Auskunft über die Realisierungsmöglichkeiten einer Nothalt/Notaus/Notstart/Notein-Schaltung.

    Grüße
    Technischer Support
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PILZ-CS für den nützlichen Beitrag:

    Blockmove (01.04.2021)

Similar Threads

  1. Pnoz Multi Ausfall
    By BM243 in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 13
    Last Post: 24.05.2014, 16:08
  2. PNOZ Multi m1p
    By Froma in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 19.05.2012, 13:28
  3. PNOZ Multi Mini
    By Anaconda55 in forum Schaltschrankbau
    Replies: 1
    Last Post: 10.02.2011, 16:09
  4. PNOZ Multi+ ms1P
    By jabba in forum Schaltschrankbau
    Replies: 12
    Last Post: 05.07.2007, 20:21
  5. Suche PNOZ multi
    By thomass5 in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 31.05.2007, 22:16

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •