    hallo,
    ich habe ein kleines problem. habe eine pss3006 über profibus an einer S7-319. nun möchte ich auf der pss seite meinen empfangsbereich (merker M100.0 bis M104.31) aus dem sende DB230 transferieren. ebenso möchte ich den sendebereich ( M93.0 bis M99.31) in den sende DB230 transferieren.

    habe es mal mit einer schleifenoperation versuch aber das funzt nicht so richtig. alles einzeln zu trans. finde ich nicht elegant.
    auf einem pilz lehrgang hatten wir mal etwas mit indirekter adr. gemacht aber ich bekomme es nicht mehr hin.

    kann mir jemand helfen.

    by Johannes
    Zitieren Zitieren Pilz PSS3006 -> S7 Profibus  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    müsste so ähnlich gehen...

    L --Startadresse_DB--
    T MW114.00

    L --Startadresse_M--
    T MB114.24

    A DBxx

    LOOP: SEG 0

    // Wort x.00 übertragen
    L 0
    T MB114.16

    L MW(114.16)
    T DW(114.00)

    I MW114.00 // nächstes Datenwort

    // Wort x.16 übertragen
    L 16
    T MB114.16

    L MW(114.16)
    T DW(114.00)

    I MW114.00 // nächstes Datenwort
    I MB114.24 // nächste Merkeradresse

    > --max_Merkeradresse--
    SPB = ENDE
    SPA = LOOP

    ENDE: SEG 1
    BE

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Schleife  

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:

    Johannes F (11.10.2007)

  4. #3
    Avatar von Johannes F
    Johannes F ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.07.2007
    Beiträge
    232
    Danke
    74
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge

    Daumen hoch

    danke für die anregungen habe es hinbekommen

  5. #4
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Johannes,

    das hört man gerne! Wenn du mal ein PSS-Programm checken willst ob Merker abgefragt aber nicht zugeweisen werden oder umgedreht, ob Symbole nicht verwendet werden, ob Signale mehrfach zugeweisen werden oder ob es Operanden ohne Symbol gibt - da habe ich ein Tool.

    www.sps-concept.de/tools/pss_ref.htm

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Pss  

Ähnliche Themen

  1. Lehrgang SEP-PILZ
    Von demerzel im Forum PILZ
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 12:55
  2. Pilz P10 CPU
    Von f3nix im Forum PILZ
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.08.2008, 01:16
  3. Pilz Textdisplay
    Von Mess&Regler im Forum PILZ
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.07.2007, 20:44
  4. PILZ-SPS
    Von thomass5 im Forum PILZ
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.11.2005, 05:01
  5. Pilz PXT 216 IBS
    Von Anonymous im Forum PILZ
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.12.2003, 17:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •