Unterschied Pilz PNOZ X3, X4, X5

maxmax

Level-1
Beiträge
100
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich schlage mich zum erstenmal mit Pilz PNOZ Schaltgeräten herum. Muss "meine" 2 Achsen mit einem Dosiergerät Not-Aus technisch vebinden. Einen Verdrahtungsplan habe ich bekommen, da ist der PNOZ X4 eingebaut. Ich habe hier einen X3. Mir kommen die alle gleich vor.
 
Hallo Max

Als 1. muss gemäss MRL 98/37/EG eine Gefahren- und Riskoanalyse erstellt werden (zwingend, MRL ist rechtlich verbindlich).

Auf Grund der Risikoanalyse wird festelegt, nach welcher Steuerungskategorie ngem. Norm EN 954-1 oder Norm EN ISO 13849-1 die NA-kreise aufgebaut sein müssen.

Danach kannst Du alle Betriebsmittel bestimmen, so auch das richtige NA-Modul.

Mit dem Modul "PNOZX4" können unter anderem auch Lichtgitter / -schranken ausgewertet werden.

Wenn "PILZ", empehel ich Dir die neue Baureihe "PILZsigma". Sehr schmale Baureihe, steckbare Anschlüsse etc.

Der nachstehende Link bringt Dich zu den "PILZ"-Produkten.

http://www.pilz.de/products/control_communication/safety_relay/f/pnozx/s/00225/index.de.jsp

oder Allgemein

http://www.pilz.de

Gruss und Schönes Wochenede


Hans
 