Hallo ,
hat einer einen fertigen baustein zum auslesen der Tabellen ?

Ich finde im meiner Version 7.2 nirgendwo was, ei die die Busaugänge zuweisen kann , wo bzw wie geschieht das in der Software

Brauche am Anfang erstmal nur den Zustand der Eingänge und Ausgänge
 
Feldbusmodule - Ein- und Ausgänge konfigurieren

Bevor Sie Ein- und Ausgänge für den Feldbus konfigurieren können, müssen Sie im Menü Bearbeiten die Option Module wählen und ein Feldbusmodul auswählen, das in Ihrem Sicherheitssystem enthalten ist.

Beachten Sie, dass Sie nur ein Feldbusmodul wählen können. Sie können standardmäßig 24 Eingänge und 24 Ausgänge auf den Feldbus geben. Diese Anzahl kann bei Bedarf auf 128 erweitert werden (siehe Modulauswahl anzeigen und bearbeiten).
Bitte beachten Sie, dass die erweiterten Ein- /Ausgänge 25 - 127 bei der Verwendung andere Eigenschaften besitzen (siehe Technischer Katalog spezielle Anwendungen).


Die Konfiguration der Ein- und Ausgänge im PNOzmulti Configurator ist für alle verfügbaren Feldbusmodule gleich.
  1. Ein- oder Ausgang aktiv setzen
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen nicht belegten Ein- oder Ausgang. Die Meldung Aktiv setzen... erscheint. Quittieren Sie mit der linken Maustaste. Das Fenster Ein- und Ausgang aktiv setzen erscheint.
  2. Betriebsmittelkennzeichen des Feldbusmoduls wählen
    Wählen Sie im Feld BMK das Betriebsmittelkennzeichen eines Feldbusmoduls.
  3. Ein- oder Ausgänge wählen
    Wählen Sie im Feld E/A einen Ein- oder Ausgang. Sie erkennen die Feldbusein- oder ausgänge an dem vorangestellten Betriebsmittelkennzeichen des Feldbusmoduls. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.
Siehe auch
Feldbusmodule
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jabba,
auf S7 Seite durch Einbindung der GSD Datei, können die Ein. bzw Ausgänge
in der Hardwarekonfig festgelegt werden. Am besten liest man sie dann Konsitent
mit den SFC 14/15 ein. So können Sie dann wie üblich im Step 7 Programm
verarbeit werden.

Auf Pilz Seite musst das mc3p in die Hardware eingefüght werden, nun kann
Mann im Programm Editor Links in der Spalte Eingänge und rechts in der Spalte
Ausgänge aktiv setzen, bei den Einstellungen kann Mann dann auswählen
wo dieser Ein bzw Ausgang weg kommen soll endweder vom Basismodul den
PNOZ oder als Virtuelles Element vom Profibus Gatway, diese können dann als
nicht sicheres Element im Sicherheitsprogramm verknüpft werden.

Bei der aktuellen Software kann dieser Bereich von Standard 24 Bit auf 128 Bit
erweitert werden, somit stehen 128 Eingänge und 128 Ausgänge zur Verfügung.

Steht ein PC im Projekt zur Verfügung können Diagnose Daten einzelner Elemente
aus dem Sichereitselemente über OPC Visuallisiert werden, also dh jedes Element
zb Not-Aus hat mehrere Eigenschafts ID's die dann je nach Zustand zum OPC
Server geschickt werden.

Ich gehe mal davon aus das mc3p ist bei dir angekommen?

Grus helmut
 
Danke Jungs,

bin nicht auf die Idee gekommen, in einem Feld wo nix ist die Rechts taste zu benutzen.

Einenb Baustein für das Einlesen der tabellen hab ich mir schon gemacht.
Das Problem lag aber darin, das ich zum testen hier eine CPU und ein PNOZ habe. Zum einfachen steuern, habe ich das PNOZ auf Adresse 10 gelegt. Es kam aber erst was an nachdem ich die Sachen über SFC14/15 gelesen und geschrieben habe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Jabba

auf meiner HP gibt es einen FB, der ist offen und liest die Tabellen aus, ebenfalls die 32 Input/Output, die man selbst definieren kann (128 hab ich noch nicht realisiert, der Baustein ist schon einige Jahre in Betrieb, da gabs das noch nicht.)
 
Hallo Ralle,

bin Christian und noch ziemlich neu hier im Forum.
Wir werden demnächst auch einen Pnoz Multi an einer Presse einsetzen und über Profibus mit einer 315ner CPU verbinden.
Meine Frage an Dich ist deine HP für alles zugänglich bzw dürfte ich mir deinen Baustein mal ansehen?

Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe.
Gruß
Chris
 
Hallo Ralle,

bin Christian und noch ziemlich neu hier im Forum.
Wir werden demnächst auch einen Pnoz Multi an einer Presse einsetzen und über Profibus mit einer 315ner CPU verbinden.
Meine Frage an Dich ist deine HP für alles zugänglich bzw dürfte ich mir deinen Baustein mal ansehen?

Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe.
Gruß
Chris

Klar ist die öffentlich und zugänglich. Hier ein Link, gleich auf die entsprechende Downloadseite, das letzte ZIP-File ganz unten. (Step7-Projekt gezipt)

PNOZMULTI
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke

Super Danke für deine Hilfe Ralle.
Bin auch in einem Sondermaschinenbau tätig.
Wir machen allerdings nur für unsere Firma intern Maschinen die dann in unseren Produktionswerken stehen.

Gruß
Christian
 