    Hallo zusammen,

    in unserer Maschine haben wir für den Not-Aus ein Pilz Pnoz X2.8P im Einsatz. Der Not-Aus ist zweikanalig an S11,S12,S21 und S22 angeschlossen.
    Für den automatischen Start sind die Kontakte S12 und S34 gebrückt.

    Nun benötigen wir eine Kotakterweiterung um den Not-Aus-Kreis eines Laders (steht direkt neben der Maschine) mit über die Maschine laufen zu lassen.
    Auf Lager haben wir den Kontakterweiterungsblock PZE X4 den wir einsetzen wollen.

    Meine Frage:
    Wie wird der Kontakterweiterungsblock richtig angeschlossen?
    In der Doku steht, das der Rückführkreis des PZE (Y1 und Y2) an den Rückführkreis des Grundgerätes (PNOZ X2.8P) abgeschlossen werden muss!
    Ist der Rückführkeis bei dem X2.8P die Kontakte S12 und S34?? Und ist das so zu realisieren?

    Dankeschön schon mal!

    Gruß
    Wignatz
    Es gibt keine Sicherheit, nur verschiedene Grade der Unsicherheit.
    http://smart-home-systeme.com
    Zitieren Zitieren PILZ PNOZ X2.8P mit Kontakterweiterung???  

  2. #2
    Registriert seit
    05.04.2005
    Ort
    Raesfeld
    Beiträge
    195
    Danke
    32
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    S12 und S14 ist der Sicherheitskreis in den die Kontakte der Erweiterung angeschlossen werden können.

    siehe Doku: http://www.pilz.com/downloads/open/P...2001-DE-07.pdf

Ähnliche Themen

  1. Verkaufe Pilz PNOZ X1 und PNOZ XV2
    Von acid im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.01.2012, 17:01
  2. Biete PILZ PNOZ S3 Sicherheitsrelais
    Von Beginner09 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.11.2010, 11:35
  3. Unterschied Pilz PNOZ X3, X4, X5
    Von maxmax im Forum PILZ
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 13:38
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 19:59
  5. Pilz PNOZ Multi mit DP-Modul
    Von volker im Forum PILZ
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 16:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •