Pilz PSS Saftybus Statuswörter

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Haben 3 CPU`s ( 314 /400/314 ) an Profibus angebunden und mit Globaldaten übergabe eingerichtet.So dann ist dort noch das Hauptgerät vom Pilz PSS Saftybus (adr. 5) angeschlossen.Dann sind die einzelnen I/O in den verschiedenen Anlagenteilen verteilt.Wie kann ich z.b. über den Simatic Manager die RICHTIGEN VARIABLEN in ner Art Status Online sehen.Also bei uns ist in der HD Konfig eine Bandbreite von 512 bis 543 eingetragen.... nur ich brauche ein bestimmtes Bit oder BYTE .... wie kann ich abfragen ob der eingang True ist ....ohne auf die eingangs LED der PilzI/O`s zu gucken?

Wäre über hilfe sehr dankbar

mfg
 
Mit dem Simatic-Manager ist das nicht möglich. Du brauchst dafür
PSSWinPro von Pilz.

Es würde theoretisch funktionieren, wenn im ST-Programm etwas programmiert ist, was den Zustand der I/Os auf die Profibus-Schnittstelle schaufelt.
Um das herauszufinden hilft nur ein Blick auf das ST-Programm der Pilz-SPS

mfg
Max
 
Zurück
Oben