Hallo PILZ Spezialisten,

wir haben in einer unserer Anlagen einen Drehzahlwächter PNOZ s30 verbaut,
den ich nach einem Defekt austauschen musste.
Speicherkarte aus dem alten Gerät herausgenommen und in das neue Gerät hinein gesteckt,
die Konfiguration einlesen lassen hat ohne Probleme funktioniert.
Mein Problem ist nun das ich auf der Klemme Y32 ständig 24V habe,
in der SPS Steuerung wird das als Störung Geschwindigkeitsüberwachung ausgewertet.

altes Gerät Ident.No.: 750330 1.1
neues Gerät Ident.No.: 750330 2.2

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.

Vielen Dank
Gecko 65
 
Hallo Gecko,
das sollte eigentlich nicht passieren, wenn deine Konfiguration auf der Karte gespeichert und in das neue Gerät geladen wurde.

Du kannst für jeden Halbleiterausgang die Logik festlegen, also ob es ein "Öffner" oder ein "Schließer" sein soll. Also: Doku schnappen, damit du mit der Menüführung klarkommst und dann schauen ob für Out1 (das ist Y32) "Schließer" festgelegt ist.

Gruß,
Jan
 
Hallo Gecko 65,

die idee von Jan ist schon sehr gut.
Falls du beim nächsten geplaten Stillstand der Anlage nicht weiter kommst können wir dir auch gerne einen kurzfristigeren Support via Telefon liefern.
Die Rufnummer für die technische Hotline lautet +49 711 3409 444.

Grüße
 
Die Idee von Jan war goldrichtig, ich habe die Logik gedreht, jetzt funktioniert es.

Trotzdem habe ich nicht verstanden warum das nötig war.
Ich habe gestern dann ohne Zeitdruck (Serviceeinsatzt) das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
und den ganzen Vorgang des Gerätewechsels noch einmal durchgeführt.
Das Ergebnis war wie beim ersten mal, Klemme Y32 ständig auf 24V. Da in der Anlage noch ein zweites PNOZ s30 verbaut ist
habe ich diese Speicherkarte in ein neues s30 eingelesen und auch hier war anschliesend die Klemme Y32 ständig auf 24V.

Der Ausgang Out1 ist mit Störung belegt und war original parametriert als Schließer den ich nun auf Öffner geändert habe.

Das Original Gerät und das Ersatzgerät unterscheiden sich nur durch den Aufdruck auf der Front 1.1 / 2.2 wurde hier etwas an der Firmware geändert?