    Hallo,

    will mit einem NotAus die komplette Leistungsseite 63 A im Schaltschrank trennen.
    Dies wollte ich mit dem Auswertgerät von Pilz PNOZS3 Steuerspannung 24V und
    2 zwangsgeführten Leistungsschützen mit Hilfskontakten für den Pilz, die in Reihe geschaltet werden sollen, bewerkstelligen.

    Ist das so richtig?

    Wenn ja, wo bekomm ich die passenden Schütze her?

    MfG

    der_keine_Ahnung_hat
    Zitieren Zitieren NotAus über Auswertgerät von Pilz PNOZS3 und damit verbundene Schütze  

  2. #2
    Registriert seit
    03.07.2014
    Ort
    Ostfildern Nellingen
    Beiträge
    96
    Danke
    3
    Erhielt 34 Danke für 23 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo der_keine_Ahnung_hat,

    Da unsere PNOZ Schaltgeräte solche Ströme nicht schalten können, geht es eben nur auf die von dir beschriebene Art.
    Die 2 Lastschütze müssen so eingebunden werden, wie es im Datenblatt erklärt ist, damit das Schaltgerät erkennen kann, falls eines der Schütze defekt geht.
    Eine Empfehlung von Fremdhersteller Schützen machen wir nicht:
    1. Bei welchem Hersteller anfangen und bei welchem aufhören, wenn man hier einen Hersteller vergisst, der auch kompatible Schütze anbietet könnte dieser sich benachteiligt fühlen
    2. Müssten wir die Produkte laufend testen, denn falls der Hersteller etwas ändert, das wir nicht mitbekommen und das Schütz dann nicht mehr kompatibel ist, hätten wir bei einer Empfehlung verärgerte Kunden
    PILZ Customer Support

    Hotline: +49 711 3409-444
    techsupport@pilz.de


  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PILZ-CS für den nützlichen Beitrag:

    der_keine_Ahnung_hat (12.01.2015)

Ähnliche Themen

  1. B+R DO Module über Notaus Abschalten
    Von sschultewolter im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.07.2013, 12:30
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 13:39
  3. Erfordernis von externem Notaus/Not-Stopp (Notaus fremd)
    Von logo78 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.05.2012, 20:35
  4. Notaus über Funk (Notstopp)
    Von Krumnix im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.04.2012, 09:08
  5. 24V Ausgangsmodule über Notaus
    Von elektro_mensch im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 10:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •