Temperaturüberachung nach PLc mit PNOZ S5 - Diskrepanzzeit

Markus

Administrator
Teammitglied
Beiträge
6.323
Reaktionspunkte
2.341
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich muss eine Anlage nach PLc abschalten wenn die Außentemperatur unter 5°C geht, und darf sie ab 10°C wieder starten.

Mein Plan sieht so aus:
2x Temperaturschalter von IFM (TK6130) mit einstellbarem Schwellwert und einstellbarer Hysterese.
Diese gehen auf ein PNOZ S5.
Die Sofortkontakte sagen der Steuerung sie soll den Antrieb bremsen.
Die verzögerten Kontakte schmeißen dann die Schütze raus. SS1 halt...

Wie ist beim PNOZ S5 die Diskrepanzzeit?
Laut Doku au Seite 18 gibt es keine bzw. die Gleichzeitigkeit ist mit unendlich angegeben.

Bei diesen Temperatursensoren kann ich mir schon vorstellen dass die stark verzögert kommen, das sollte dem S5 dann wohl egal sein, oder?

Oder hat PILZ da etwas geeigneteres als das PNOZ S5?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Markus,

für diese Anwendung ist das PNOZs5 das geeignete. Es hat keine Gleichzeitigkeitsüberwachung, darum kann quasi eine beliebig lange Zeit zwischen dem Abschalten der einzelnen Kanäle liegen. Es muss eben nur gewährleistet sein, dass der zweite Kanal auch irgendwann abgeschalten wird nachdem der Erste abgeschalten hat.
Wenn der Erste weg geht und wieder kommt bevor der Zweite geschalten hat bekommt man einen Teilbetätigungsfehler.
 
Ich würde dir ein Safety STB/STW Wächter von Jumo empfehlen.

Danke, aber so richtig überzeugt hat mich das Gerät nicht.
Speziell die Ausgangsbeschaltung mit dem einen Relais ist bei mir ungeeignet.
Abgesehen davon bekomme ich für das Geld auch ein PNOZ minimulti mit dem ich mehr Möglichkeiten habe.

Wenn der Erste weg geht und wieder kommt bevor der Zweite geschalten hat bekommt man einen Teilbetätigungsfehler.
Das könnte in der Tat ein Problem werden, dazu muss ich mir noch Gedanken machen.
 