    Mahlzeit!

    Ich wollte mich nur mal kurz vorstellen. Ich bin Programmierer für PILZ-PSS Steuerungen (aber nicht bei PILZ) / SafetyBus / PNOZ / etc. Quasi die ganze Produktpalette. Hab mir da mittlerweile so einiges an Erfahrung mit dem guten Stück zusammengesucht. Falls also jemand Fragen hat, nur her damit.

    MfG
    KP
    Zitieren Zitieren Bin PILZ-PSS-Programmer  

  2. #2
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.386
    Danke
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich hätte da mal ne Frage,

    wie behandle ich eine DP-Slave Karte an der PSS 3000
    (Datenaustausch mit DP und Hardwarekonfig der PSS)
    Ein Link auf ein Handbuch dazu wäre gut da ich auf der Pilz-Seite
    noch nicht so recht fündig geworden bin.

    Grüße Thomas

  3. #3
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.197
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    das ist in Konfigurations-DB zu erledigen.

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Dp  

  4. #4
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.386
    Danke
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    DB5?
    in dem DB ist alles 0
    Die DB0-9 sind leider ohne Komentar und
    das Handbuch gibt dazu sehr wenig her und für die DP-Baugruppe hab ich keines.

    in dem Projekt ist ne DP-Karte drinn Softwareseitig wir indirekt auf XW's geschrieben.

    ich wollte hat mal begreifen was ich tun muß wenn ich ne neue Steuerung an den Profibus hängen will.

    Einfach kopieren und abändern ginge auch aber wollte es halt begreifen.

    Grüße Thomas

  5. #5
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.197
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    im Anlauf des ST-Teils wird der DB4, DB5 und DB50 parametriert. Die Kommunikation wird vom SB230 gesteuert. Der Koppelbaustein ist der DB50.

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Dp  

  6. #6
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.386
    Danke
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    es wird langsam hell
    die Initialisierung hab ich gefunden bei mir ist der Koppelbaustein zwar der DB20 aber was solls werde mal einiges probieren
    vielen dank
    Thomas

  7. #7
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.197
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    kannst mir ja auch mal schicken. oder ruf mal an... Nr siehe HP
    Zitieren Zitieren Dp  

  8. #8
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.386
    Danke
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge

    Idee

    das licht ist an, (hoffe ich).
    der klemmer war, das auf dw0 im db5 ne 0 geschrieben wird im Anlauf.
    Ich war dabei auf ne Doppeladresierung mit den Digitalen Karten aus, was aber wegen der xw garnicht ist. jetzt muss ich nur noch den db20(50) auseinandernehmen oder gibt es zu dem eine doku was wo steht in welchem dw?
    Nochmals vielen Dank
    Thomas

  9. #9
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.197
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    DW0-DW127 sind Eingänge der PSS, DW128-DW255 sind Ausgänge. Ab DW256 liegen Diagnosedaten und die Konfiguration wird dort eingetragen. Es gibt ne Beschreibung im Softwarepaket Profibus DP-Slave.

    MfG
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Dp  

  10. #10
    Krombacher_Pilz ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    03.05.2006
    Ort
    Rheinland-Pfalz
    Beiträge
    25
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das Handbuch ist normalerweise nur bei kauf des Softwarepaketes zu bekommen. Frag aber trotzdem mal bei der Pilz-Hotline nach, die sind dort recht nett und schicken es Dir vielleicht per PDF. Ich hab es leider nicht, da ich nur im "Pilz-Universum" arbeite und mit S5 / S7 oder AB usw. nix zu tun hab.

    MfG
    KP

Ähnliche Themen

  1. Sprecher + Schuh Programmer 303
    Von Cougan im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 10:35
  2. MAC Programmer im GX Paket?
    Von silviohaase im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 14:11
  3. Prüfung Certified S7 Programmer
    Von dpd80 im Forum Stammtisch
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 18:59
  4. Eprom programmer
    Von Rechi im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.04.2006, 18:01
  5. Omron SPS#sen und Programmiersoftware CX Programmer
    Von Anonymous im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.10.2005, 18:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •