...Es geht hier ja nur um das aufdecken von Fehlern. Und das ist meiner Meinung nach ja deutlich besser gegeben wie beim Einschleifen der Kontakte in den Quittierkreis des NA Relais. Wenn jetzt ein Rücklesekontakt fehlt UND jemand den Quittiertaster betätigt wird eine Meldung erzeugt welche auf der Visu angezeigt wird. Bei der bisherigen Methode funktioniert das einfach nicht und das große suchen geht los.

Stichworte: Performance level, Querschlusserkennung, sicherheitsrelevante Quittierelemente?, usw..

Vielleicht eine kleine Safety-Steuerung (Sick, Pilz, usw...) einsetzen und die Signale sicher einlesen. (PL..)
In der Software die DiagFunktionen nutzen und via Bussystem oder Verdrahtung zur SPS schicken.


...Nur für mich ist das ja alles recht unwahrscheinlich. Einen Programmfehler auszuschließen sehe ich als kein Problem an. Eine einfache UND-Verknüpfung sollte ja in den Griff zu bekommen sein. ;)
Wie wahrscheinlich ist es das ein Digitalausgang der SPS so kaputt geht das er ständig "1" ist? Der hat ja keine Last etc. zu schalten, lediglich ein "blödes" Koppelrelais.
OK dieses wiederum ist ein "Pfennigsartikel". Das sehe ich ein. Nur ebenso wie der Ausgang muss dieses ja keine Last schalten. Ich würde es für wahrscheinlicher halten das es so defekt geht, das es nicht mehr schließt bzw. es intern Kontaktprobleme gibt oder die Spule defekt ist.
Hier könnte man ja notfalls auch etwas mit zwangsgeführten Kontakten einsetzen.

Das hatten sich die damals Verantwortlichen auf den nordamerikanischen Breitengraden auch gedacht, als der Strom weg war.
 