Hallo Pilz Team,

in einem aktuellen Projekt muss ich bei überschreiten gewisser Temperaturschwellwerte Ventile schließen, um ein
Überhitzen der Anlage zu verhindern. Zur Temperaturerfassung würde ich gerne PT100 einsetzen und diese
dirket mit einer Steuerung auswerten - dachte an eure PSS 4000?! Habt ihr hier entsprechende sichere PT100 Module?
Würde mir gerne den Signalwandler von PT100 auf 4..20mA sparen.
 
Hallo Pk_18,

für das PSS4000 System gibt es zwar Module die direkt einen PT100 auswerten können, allerdings ist das nur ein Standard Modul.
Es gibt ein sicheres Modul zum Strom messen, allerdings wird da dann ein Wandler benötigt.
 