Hallo,

wie muss man mit den PNOZmsi Steckersätzen umgehen, wenn man den Performance Level der Sicherheitsfunktion bestimmt?
Muss man dieses Modul mit betrachten? Gibt es da Sicherheitskennwerte?
 
Guten Tag Stevenn,

die PNOZmsi Adapterkabel und Verdrahtungsbox PNOZmsi b4 Box werden nicht betrachtet in der Sicherheitsberechnung.

Grüße
 
Guten Tag Stevenn,

da diese Adapter nicht in der Sicherheitsberechnung auftauchen haben diese auch keinen Einfluss auf den PL.
 